一体化预制泵站外壁常见材料的规定
fironewater
2016年12月28日 09:03:25
只看楼主

【条文说明】对于一体化预制泵站外壁常见材料的规定。混凝土或低碳钢等材料,重量较重,运输困难,防腐性能较差,不建议作为一体化泵站的外壁材料。3.1.4用于给水系统的泵站,与清水直接接触的泵站部件必须满足给水安全和卫生的要求,不应污染泵送介质。【条文说明】关于用于给水系统的一体化预制泵站材料的规定。3.1.5 一体化预制泵站的工作环境温度宜为-20℃~40℃,相对湿度宜为25%~85%

QQ图片20161130144321--4.jpg
【条文说明】关于一体化预制泵站关于工作环境温度和湿度的规定。
对于环境温度超过40℃的,应对一体化预制泵站采取散热措施,防止电气元件和电机过热;环境温度低于-20℃,应采用相应的保温措施,防止泵站结冰。对于北方低温地区的泵站必须要根据当地的极端低温采用井筒外壁和泵站顶盖增加保温层等措施;对于新疆、西藏等昼夜温差较大的地区的泵站必须要根据温差的幅度采用井筒外壁和泵站顶盖增加保温层等措施。对于环境相对湿度小于25%的环境,应采取措施防止电气元件和电机产生电火花。对于环境相对湿度大于85%的环境,应采取措施防止电气元件和电机受潮无法工作。3.1.6一体化预制泵站输送介质应符合下列规定:1 温度宜为0℃~40℃。2 pH值宜为4~10。3 输送介质中的颗粒最大直径应小于所选配水泵的通径。


【条文说明】关于一体化预制泵站输送介质的规定。
一体化预制泵站输送温度大于40℃的热水时,应考虑泵站配套设备和内部组成的材质的耐热要求和配套电机的散热措施。输送强酸或强碱的介质,泵站应采取相应的防腐蚀措施。为防止堵塞,输送介质中的颗粒最大直径应小于所选配水泵的通径。如泵站采取针对性措施,仍无法满足输送条件的介质,应在进入泵站前进行预处理。3.1.7泵站安装环境存在腐蚀性物质时,应采用耐腐蚀材料或采取相应的防腐蚀措施。


【条文说明】关于泵站材料抗腐蚀性的要求。
安装土层为盐碱地的或海滩边的泵站,宜采用不锈钢或玻璃钢进出水管及不锈钢安装附件。


QQ图片20161130144321--4.jpg

相关推荐

APP内打开