施工现场见证员、取样员必须熟记的常见材料见证取样
板蓝根泡面
2022年07月15日 08:52:55
来自于建筑施工
只看楼主

几乎每年都有不少工程项目出现质量事故,其中由建筑材料质量问题导致的占三分之一以上.建筑材料质量的好坏直接关系到整个建筑工程的质量,因此项目负责人必须全面掌握建筑工程抽样检查知识。 一、钢筋 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。

几乎每年都有不少工程项目出现质量事故,其中由建筑材料质量问题导致的占三分之一以上.建筑材料质量的好坏直接关系到整个建筑工程的质量,因此项目负责人必须全面掌握建筑工程抽样检查知识。


一、钢筋


图片



钢筋进场时的验收:


钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。



验收方法:


检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。



取样方法:


按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样.试样分为抗拉试件2根,冷弯试件2根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。




试件长度:


冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)




冷拉钢筋:


应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。



取样数量



两个拉伸试件、两个弯曲试件。



二、钢筋焊接




  钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。


图片




取样方法:





1

闪光对焊



        在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。


  其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。


  验收方法


  (1)接头处不得有横向裂纹;

  (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;

  (3)接头处的弯折角不得大于4度;

  (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。



2

电阻点焊



        凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。


  热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。



3

电弧焊




        在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。


  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm.



4

电渣压力焊



        在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。

  从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm.


  验收方法


  (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;

  (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;

  (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。

  (4)接头处的弯折角不得大于4度。

  (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)


三、水泥砂石



1
、水泥


图片


  对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。


  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥。



检查数量及验收方法




        按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。



取样方法:




水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。

  (备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容:水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。)

  (另注:水泥的强度报告一般先出3天强度报告,但28天强度报告仍应要求施工单位报审,附在3天强度报告后。)


2
、砂石


图片


  以400m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。



取样方法:



在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。


四、混凝土配合比



  砂石、水泥送检的同时,进行混凝土配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌混凝土或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。


五、建筑砂浆


1、水泥砂浆




验收方法:



根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。



取样方法:



每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。


  做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%-80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。


  制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。


>>>>

监督砂浆试块制作注意事项:


  1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。

  2、放在砖上的湿纸应为湿新闻纸,砖的表面应平整。

  3、振捣时,其捣棒直径为10mm、长350mm的钢棒,端部磨圆,均匀由内而外螺旋方向振捣25次。


六、墙体材料



  根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。



取样方法:



> > > >

1、蒸压灰砂砖


  每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。


> > > >

2、烧结多孔砖



图片

每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取,共15块。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。


七、基本回填材料


  土作为常用基础回填材料,在建筑中被广泛应用。



取样方法:


  (一)取样数量


  土样取样数量,应依据现行国家标准及所属地区或现行标准执行。


  1、依据《建筑工程质量检验评定标准》取样


  (1)填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填


  a、柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个。

  b、基槽和管沟回填:每层按长度20-50m取样1组,但每层不少于1组。

  c、基坑和室内回填:每层按100-500m2取样1组,但每层不少于1组。

  d、场地平整填方:每层按400-900m2取样1组,但每层不少于1组。


  (2)灌砂或灌水法的所取数量可适当减少。


  2、依据《地基处理技术规范》取样


  (1)整片垫层


  a、面积≤300m2时:环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。

  b、面积≥300m2时:环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20-30m2布置一个。


  (2)条形基础下垫层


  a、参照整片垫层要求。

  b、环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少一个。

  (3)单独基础下垫层


  a、参照整片垫层要求。

  b、每个单独基础下垫层不少于两个测点。


  (备注:1、现场取样必须是在见证人的监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员、必须时通过资格考核。


  3、在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图)


八、混凝土工程




取样方法:




  (一)主控项目


  1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:


  (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;

  (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;

  (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;

  (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;

  (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。


  检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。


  2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。


  检验方法:检查试件抗渗试验报告。


  (二)一般项目


  1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定,后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行,监理工程师应全数检查。


  检查方法:观察、检查施工记录。


  2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:


  (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;

  (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;

  (3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;

  (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;

  (5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。


  备注:


  1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;

  2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;

  3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。


  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察,检查施工记录。


免费打赏

相关推荐

APP内打开