施工现场常见工程材料见证取样要求
博思塔尼亚
2022年04月20日 13:25:11
来自于建筑施工
只看楼主

1、 结构砼抗压强度试块:        每≤100盘或100立方米同配合比的砼,取样≥1次(一组3块);每班同配合比的砼≤100盘,取样≥1次;连续浇筑≥1000M3 时,同配合比的砼每200M3,取样≥1次;每一现浇楼层同配合比的砼,取样≥一次(一组3块);人防工程的口部、防护密闭段各留样不得少于1组,  

1、 结构砼抗压强度试块:     

 
每≤100盘或100立方米同配合比的砼,取样≥1次(一组3块);每班同配合比的砼≤100盘,取样≥1次;连续浇筑≥1000M3 时,同配合比的砼每200M3,取样≥1次;每一现浇楼层同配合比的砼,取样≥一次(一组3块);人防工程的口部、防护密闭段各留样不得少于1组,  
同一强度等级的同条件养护砼抗压强度试块留样:不得少于3组,最好多于10组。上海规定:多层建筑每层不得少于1组,中高层建筑每3层不得少于1组并且总数不得少于6组。拆模试块另计。  
2、砼抗渗试块:  
同一工程同配合比抗渗砼试块,取样≥1次(1组),留样组数可按实际需要定;地下防水砼抗渗试块每500 M3取样≥1次(1组),并且每项地下防水工程抗渗砼试块留≥二组(一组6块);  
 
3、地面砼抗压强度试块:  
每层(或每检验批)取样≥1次,每层(每检验批)面积≥1000M2时,每增加1000M2增加取样1次;  
4、砼坍落度检测:  
 
每100M3同配合比的砼检测≥1次;每班≥2次;每车目测;(不得出现锥体崩塌、浆水离析、石子外露现象)  
5、砌筑砂浆抗压强度试块:  
 
每一楼层或每250M3砌体的同类型同强度等级的砂浆,每台搅拌机至少取样一次(每组6块)  
“砂浆立方体抗压强度的标准试件尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm。(摘自《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70-2009)”  
6、商品砂浆抗压强度试块:  
每一楼层取样≥1次;/ 每层面积≥1000M2时,每1000M2取样1次;干粉砂浆每三个月再取样复试一次;  
7、地面砂浆抗压强度试块:  
每层(每检验批)取样≥1次(每组6块),每层(每检验批)面积≥1000M2时,每增加1000平米增加取样1次;  
8、砂与石:  
 
同产地同规格每600吨取样一组;砂取样总量大致约80公斤,石子取样总量大致约100~150公斤,  
9、结构用水泥:  
 
同厂家同级别同品种同批号,袋装水泥200T(散装水泥500T)为1检验批,每批取样一次,总量至少12公斤;每三个月再取样复试一次;  
10、砌筑用水泥:  
同厂家同批号为1检验批,每批取样一次,复试强度与安定性;每三个月再取样复试一次;  
11、装饰用水泥:  
同厂家同品种同级别为1检验批,每批取样复试一次;/ 抹灰用水泥复试凝结时间与安定性;/ 饰面砖粘贴用水泥复试凝结时间、安定性与抗压强度;  
12、墙体:  
同级别同厂家烧结普通砖,每15万块为1检验批,取样一组15块;同级别同厂家烧结多孔砖,每5万块为1检验批,取样一组15块;同级别同厂家蒸压灰砂砖、粉煤灰砖,每10万块为1检验批,取样一组15块;同级别同厂家砼小型空心砌块,每1万块取样一组5块,用于多层及以上建筑的基础和底层的小砌块应≥2组,每组5块;同级别同厂家同品种同规格蒸压加气砼砌块,每1万块取样一组18块,锯成100 mm正方试块;非承重墙体禁用粘土砖,±0以上承重墙体禁用实心粘土砖。  
13、热轧带肋或光圆钢筋:  
同品种同牌号同规格同炉罐号同交货状态,每60吨为1检验批,每批取样一组做2拉2弯,每超过40吨再加1拉1弯;拉伸试件长450mm、弯曲试件长400mm。  
冷轧带肋钢筋:同外形同牌号同规格同生产工艺同交货状态,每60吨为1检验批,逐盘或逐捆做1拉试验,牌号CRB550每检验批做2弯,CRB650及以上每批做2反复弯曲试验。  
14、钢筋焊接接头:  
闪光焊接头,每300个同直径同级别同一焊工钢筋接头取样一组6个,做3拉3弯; 电渣压力焊接头,每300个同级别2个楼层内钢筋接头取样一组3个,做3拉; 电弧焊接头,每300个同型式同级别2个楼层内钢筋接头取样一组3个,做3拉; 电阻点焊钢筋焊接骨架(网),每200件同直径同级别钢筋焊接骨架(网)取样一组;预埋件T型接头埋弧压力焊,每300个同类型预埋件取样一组做3拉,其中钢筋长度200 mm,钢板长宽各60 mm;钢筋气压焊,2个楼层内每300个接头取样一组,墙柱竖向接头做3拉,梁板水平接头做3拉3弯;拉伸试件长450mm、弯曲试件长400mm。  
15、机械连接件(锥螺纹、挤压连接、镦粗直螺纹连接):  
相关文章《 图文讲解!一篇搞懂钢筋机械连接几种常用方式  
 
同施工条件同批材料同级别同型式同规格,每500个接头取样一组做3拉;  
16、防水涂料:  
同一规格品种牌号(改性沥青、高分子、无机防水涂料),每10吨取样一组(2Kg),若为双组份的(两种原材混合使用)每组份各5吨取样一组;有机防水涂料5吨取样一组  
17、防水卷材(沥青、改性沥青、高分子):  
同一规格品种牌号卷材,1000卷抽5卷、500~1000卷抽4卷、100~499卷抽3卷、  
少于100卷抽2卷,每卷在卷端500MM处裁3M长;相配的胶水20T取样一组,从5个桶取样共1Kg;  
18、建筑密封材料:  
单组份3000支取样一组,双组份1T取样一组;改性沥青密封材料同品种同类型2吨取样1组,合成高分子密封材料1吨取样1组,  
19、地基基础回填土:  
压实度:大基坑每50~100 M2取1点,基槽每10~20M取1点,每个单独柱基取1点;平面基础按上海标准:面积>300M2,环刀法每50~100 M2取1点,贯入法每20~30 M2取1点;面积<300M2,环刀法每30~50 M2取1点;条形基础,环刀法每20M取1点,贯入法每5M取1点,每个单独基础下取2点,  
20、市政道路检测  
(1)压实度:按《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样:土路基、石灰土垫层检测频率,每层1000 M2测一组(3点);/ 人行道路基、土路肩检测频率,每100M测2点;/ 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率,每层1000 M2测一点(灌砂法);/ 二灰土底基层检测频率,每层1000 M2测一点(环刀法);/ 进出口斜坡土基检测频率,每个测一点(环刀法);沥青面层,每1000 M2测1点(钻芯法) 按《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样:沟槽覆土、沟槽回填砂胸腔部分和管顶以上500MM内检测频率,两井之间每层测一组3点(环刀法);按《市政桥梁工程施工及验收规程》(DBJ08-228-1997)取样:基坑填土检测频率,每座墩、台、每仓驳岸、防汛墙,每层测一组3点。  
(2)回弹弯沉:路基、基层、面层:每车道每20平米测1点;(路基用贝克曼梁法,基层、面层用贝克曼梁法或自动弯沉仪)  
(3) 路面厚度:垫层、基层每1000 M2测1点,(用挖坑法),水泥砼板面层:每车道每100米测1点,沥青砼:每1000 M2测1点(都用钻芯法)  
(4) 路面平整度:路基(土路基)、垫层、基层、面层:每车道每20平米测1点(用3米直尺);  
(5)抗滑移性:水泥砼面层、沥青砼面层测抗滑构造深度:每200米测1点(手工铺砂法);沥青砼面层测抗滑摩擦系数:每200米测1点(摆式仪法,用摩擦系数测定车为全线连续检测);  
(6)沥青路面渗水系数:每200米测1点  
21、建筑节能:  
上海墙体节能检验批划分:同材料同工艺同施工法每500~1000平米为一个检验批,每个检验批最多不得大于3000平米  
国家规定:墙体节能工程的保温材料、粘结材料和增强网:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。(检测内容:保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;粘结材料的粘结强度;增强网的力学性能、抗腐蚀性能。)  
上海规定: 单位工程建筑面积小于6000平米的工程,同一厂家同一品种的墙体节能材料,每个单位工程复试不少于1次;外门窗气密性现场检验按同一施工许可证同生产厂家同安装单位同品种同类型同一开启方向抽查不少于1组(3樘);单位工程建筑面积6000~12000平米的工程,同一厂家同一品种的墙体节能材料,每个单位工程复试不少于2次;单位工程建筑面积12000~20000平米以上的工程,同一厂家同一品种的墙体节能材料,每个单位工程每增加10000平米增加复试不少于1次;单位工程建筑面积20000平米的工程,同一厂家同一品种的墙体节能材料,每个单位工程复试不少于3次;小别墅等单位工程建筑面积500平米以下的,同一厂家同一品种的墙体节能材料,每4000平米保温面积至少复试1次;并每增加4000平米保温面积至少增加复试1次;  
对于单位工程建筑面积较大但外墙幕墙为主,墙面保温面积较小的工程,同一厂家同一品种的墙体节能材料,每4000平米保温面积至少复试1次;并每增加3000平米保温面积至少增加复试1次;  
墙体节能工程的保温板材与基层的粘结强度要现场做拉拔试验,每个检验批不少于3处。墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,后置锚固件要现场进行锚固力拉拔试验,每个检验批不少于3处;当外墙采用保温浆料做保温层时:每个检验批抽样制作同条件养护试块不少于3组。  

 
外墙外保温工程采用粘贴饰面砖做饰面层时:饰面砖须做粘结强度拉拔试验。  
外墙节能构造在做完后进行钻芯检验,查看材质、厚度、构造做法是否符合设计。每个单位工程每种外墙节能构造做法各查3处每处1点。  
建筑外窗节能见证取样:同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽查不少于3樘(件)。(按地区类别定检测内容) 外窗气密性现场实体检测:每单位工程同一厂家、同一品种、同一类型、同一开启方向的外窗产品各抽查不少于3樘;  
屋面节能工程的保温隔热材料:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组;地面节能工程的保温材料:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。(检测:导热系数、密度、抗压或压缩强度、燃烧性能)  
幕墙节能工程的保温材料、幕墙玻璃、隔热型材:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于1组。(检测:保温材料的导热系数、密度,幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点,隔热型材:抗拉强度、抗剪强度) 幕墙面积大于3000平米应取样到监测站安装后做气密性能检测。  
风机盘管机组和绝热材料:同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,但不少于2台;同一厂家同材质的绝热材料复验次数不少 于2次,管道绝热材料每次取3米,板取1平米。(检测:风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率。绝热材料的导热系数、密度、吸水率。)  
空调与采暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料:同一厂家同材质的管道绝热材料复验次数不少于2次,管道绝热材料每次取3米,板取1平米。(检测:绝热材料的导热系数、密度、吸水率)。采暖通风与空调工程完工后由检测机构现场做系统节能检测。室内温度(用空调场所)现场检测,按房间数10%抽测 ? 低压配电系统的电缆、电线:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格,每种规格每次取5米。(检测:电缆、电线截面和每芯导体电阻值)  
 配电和照明节能工程完工后由检测机构现场做平均照度和照明功率密度现场检测,每个功能区测2处  
 采暖系统节能工程的散热器和保温材料:同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%送检,但不少于2组;同一厂家同材质的保温材料见证取样送检的次数不少于2次。  
22、室内花岗岩或瓷质砖:  
同一品种花岗岩或瓷质砖面积每200 M2做放射性复试1次,取样2份每份3公斤。  
23、人造木板:  
同品种面积每500 M2做甲醛释放限量复试1次。  
24、高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副:  
同材料同螺纹规格同炉号同长度(15~20mm一档)同加工工艺的螺栓螺母垫圈3000套为一批,抽取8套,由生产厂家出具用于本工程的检测报告。  
25、消防验收对精装饰工程的材料见证取样检测要求(见消防局窗口指导文件):  
对新建高层公共建筑;新建公众聚集场所(地上3000 M2、地下1000 M2);1000 M2)  
以上内装修工程,要求下列材料必须送样到消防局做燃烧性能检测:纸面石膏板、矿棉板、木质装饰板、木质护墙板、吸音软包材料、木地板、塑料地板、地毯、窗帘、幕布、PVC电线套管、橡塑保温材料。 
免费打赏
举一个梨子
2022年07月14日 14:57:25
2楼

感谢分享,内容写得很好!

回复

相关推荐

APP内打开