既有房屋混凝土材料检测方法及常见问题检测单元划分、抽样取点和布点原则检测单元划分混凝土材料力学性能检测时,一般情况下以幢为单位,可按房屋的层划分检测单元;当不同类型构件的混凝土力学性能检测值相差较大时,按房屋构件的类型划分检测单元;当房屋层数较多,且确知混凝土的强度设计等级时,将混凝土设计强度相同的若干层合并作为一个检测单元。抽样取点1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测;2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量
既有房屋混凝土材料检测方法及常见问题
检测单元划分、抽样取点和布点原则
检测单元划分
混凝土材料力学性能检测时,一般情况下以幢为单位,可按房屋的层划分检测单元;当不同类型构件的混凝土力学性能检测值相差较大时,按房屋构件的类型划分检测单元;当房屋层数较多,且确知混凝土的强度设计等级时,将混凝土设计强度相同的若干层合并作为一个检测单元。
抽样取点
1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不宜少于同批构件总数的30%,且构件数量不宜少于10 件抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
布点原则
1)一般每一结构或构件测区数不宜少于10个,对某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。
3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。
4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。
5)测区的面积不宜大于0.04平方米。
6)检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。
7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。
检测方法及依据
检测方法
1)混凝土材料的强度宜釆用超声回弹综合法、非破损方法进行检测,也可釆用钻芯法进行检测。
2)对长龄期混凝土,应优先釆用超声回弹综合法进行检测;
3)当不具备两个平行相对测试面时,也可釆用回弹法进行检测;
4)当混凝土材料表里不一时,如表面受冻伤、受火灾、受化学侵蚀、有严重内部缺陷等,经加大截面法加固处理的原有构件混凝土,以及对一些特种混凝土,均宜采用钻芯法。
参考依据
1)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)3)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007)
4)《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)
项目总工怎么解决常见问题
1)存在一根或一些梁柱等结构构件的混凝土酥松、强度很低,可以将此类构件按结构损伤考虑要求加固处理,不参与其他相同检测单元的结构构件材料强度的检测与评定。
2)对于房屋有加固历史的情况下,应将原结构混凝土和加固用混凝土强度检测划分为不同的检测单元。
3)检测材料强度时应以幢为检测单位,而不能几幢房屋一起评定。因为各幢房屋的施工、设计等情况均不完全一致。
4)对于房屋加建、扩建部分的材料强度检测,应与原结构划分为不同的检测单元,并根据材料强度等级的分类另行划分检测单元。
5)对于个别回弹值较低的数据,现场应核实剔除后补点;现场完成后数据处理时发现个别点较低剔除时,评定混凝土强度应复核公式和计算系数kc。
6)如果构件数量少于5个,按最小值取值,第二步评定不再需要,同时标准差也不需要。