混凝土拌合物坍落度与坍落扩展度试验
酷酷的小虾米
2024年10月18日 09:55:08
只看楼主

来源:水利工程质量

     1、本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。

    

1、本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。

2、坍落度与坍落扩展度试验所用的混凝土坍落度仪应符合《混凝土坍落度仪》(JG 302)中有关技术要求的规定。

3、坍落度与坍落扩展试验应按下列步骤进行
1)湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。

2)把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。

3)清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度。坍落度筒的提高过程应在5~10s内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间
段地进行,并应在150s内完成。

4)提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值;坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定;如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。

5)观察坍落后的混凝土试体的黏聚性及保水性。黏聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示黏聚性好,如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象,则表示黏聚性不好。保水性以拌合物稀浆析出的程度来评定,坍落度筒提离后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌合物的保水性不好;如坍落度筒提离后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出, 则表示该混凝土拌合物的保水性良好。

6)当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落扩展度值;否则,此次试验无效。
  如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出,表示该混凝土拌合物抗离析性不好,应予记录。


4、混凝土拌合物坍落度与坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。


免费打赏
shilaoqi
2024年10月24日 16:26:32
3楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开