一个加建项目,原丙类生产车间部分区域改为中间库房,面积1714平方米,室内净高11.5米,有喷淋,现有排烟为电动排烟天窗排烟,天窗面积47.52平方米,外墙上2个2.1*1.2的外门,外窗为距地面1米的25*1.2米的固定窗。
1、自然补风面积够吗?
2、不够的话可否采用机械补风?
3、采用机械补风的风量如何计算?
4、与相邻防火分区的防火卷帘门缝隙可否计算到自然补风里面?如可以加入计算,缝隙按多高计算?
2楼
1、以两个2.1*1.2m外门作为自然补风通道,开启面积足够。
2、不必机械补风。要是有上风机的想法,不如上机械排烟,可开启外窗补风。
3、与相邻防火分区的防火卷帘缝隙不能计算在自然补风量里面。首先,你无法确定火场排烟时能够形成多大负压,无法确定负压值就无法计算自然进风量。其次,压差法计算出来的自然进风量很小,不过几千风量而已,计入没有意义。
回复
3楼
vk3001h 发表于 2016-12-26 11:30 1、以两个2.1*1.2m外门作为自然补风通道,开启面积足够。2、不必机械补风。要是有上风机的想法,不如上机 …先表示感谢!另外还得请您继续解答1、依据是3m/s吗?这个自然排烟也适用?2、新问题,实际发现有4个天窗距新的防火墙距离为2.2米,这4个排烟天窗可否正常使用?
回复
4楼
顽皮的灰兔 发表于 2016-12-26 15:20 先表示感谢!另外还得请您继续解答1、依据是3m/s吗?这个自然排烟也适用?2、新问题,实际发现有4个天 …暖通规范没有对自然通风通道的风速做具体规定,但是人防规范对于自然进风通道断面面积有规定,断面风速不超过8m/s。自然排烟可开启面积按不小于地面面积的2%确定,不安断面风速确定。当然补风通道面积可以参照上面的风速。排烟窗只与疏散口有间距要求,与防火墙没有间距要求。