怎样组装海鲜超市水池制冷机
beijingxq
beijingxq Lv.4
2016年11月28日 13:30:35
来自于制冷技术
只看楼主

问一下超市的海鲜池的制冷设备怎么组装啊,想自己组装几套,因为自己就是干制冷的,不想再买了,而且去商家问人家也爱答不理的,因为我也是刚给甲方报价阶段(应该没问题),所以也不能怪我呀,但是商家就特别不配合,我就想自己了解下,哪位大哥有经验,可以给我指导下吗,如果工程下来是有偿的,我们可以合作

问一下超市的海鲜池的制冷设备怎么组装啊,想自己组装几套,因为自己就是干制冷的,不想再买了,而且去商家问人家也爱答不理的,因为我也是刚给甲方报价阶段(应该没问题),所以也不能怪我呀,但是商家就特别不配合,我就想自己了解下,哪位大哥有经验,可以给我指导下吗,如果工程下来是有偿的,我们可以合作
免费打赏
wscxl88
2016年11月30日 17:39:27
12楼
向国标高手学习:victory:
回复
wscxl88
2016年12月01日 13:53:14
13楼
林刚 发表于 2016-11-30 16:57 水池的具体尺寸是多少,用的什么材料做的降温时间有没有要求,降温时间越短,设备的选型越大;建议按 …你好,我上帖计算按非标估算,如按国标真家伙去算:lol,我是按商用设备16小时算,不是按12小时运行的,12小时国标是家用冰箱电器的标准(11.8时),但总结果差别不大,都是临时漏热损失不计在内(不知鱼池结构,无法计算6面鱼池漏热量) 我只知鱼池水温范围25~15度,可算:100*1000*1*(28-15)/0.86/24=62984w/h 62984*24/16=95kw 95000/2500=38匹,与你结果两台2*10p涡旋机组约相同。
回复
beijingxq
2016年12月02日 16:04:07
14楼
wscxl88 发表于 2016-11-30 16:57 你的那个机器在哪呀,上图让大家欣赏一下不好意思啊,我意思是我见过的好多机器都是自己组装的,在北京西四也看到好多自己在那装的
回复
卓富海鲜机
2019年05月26日 17:41:53
15楼
正常建议,1立方水,用1P的机器。卓富海鲜机,全国诚招经销商!

卓富海鲜机:13126421177

回复

相关推荐