在组装吊顶式空调机组时的注意事项
a过好每一天
2022年09月13日 01:28:19
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:吊顶式空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 吊顶式空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平 ,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。吊顶式空调机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,吊顶式空调机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。 安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。

知识点:吊顶式空调

来源:网络,如有侵权,请联系删除




吊顶式空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平 ,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。吊顶式空调机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,吊顶式空调机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。




安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。
表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。安装时,骨架的连接涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。进出水管在吊顶式空调机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。




推荐资料:

吊顶式空调器商场中央空调全套平面施工图

https://ziliao.co188.com/d62608835.html 

某吊顶式商场中央空调设计全套施工图

https://ziliao.co188.com/d62704116.html  


相关推荐

APP内打开