【请教】关于消防室外埋地管道宜采用球墨铸铁管的疑问
骑藏獒跑高速
2016年11月26日 14:55:09
只看楼主

根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为

5.png

根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
7.png
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接

当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。

施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
1.png 2.png

也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
3.png

消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑

5.png


7.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
小碗炸酱面
2016年11月29日 15:25:10
22楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-11-29 10:56 跟室外消火栓没任何关系 我说的是室内消火栓系统的管道在室外埋地 用的球铁管 所以超了0.60Mpa 支墩做法球 …现在那么高压力的消防管道可能大部分都从车库走,敷设室外埋地的比较少,如果非得那就只能坐等图集更新或者执行非标了。
回复
淘米哥
2016年11月29日 16:01:04
23楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-11-28 20:00 是说 图集应该更新了 不然施工很难做 照理说 球墨铸铁管是最常见最常用的 防腐也都很好 城镇给水几千管径 …楼主研究的真细致,还真是令人头疼的问题。实在不行就用钢管,就是防腐比较麻烦,但应该是目前最好的解决方式。如果时间允许且不厌其繁,楼主可以和结构专业探讨一下,重新设计个支墩,将来还可以写篇论文发表,嘿嘿,一举两得。
回复
tydftyydf54853
2016年11月29日 16:11:45
24楼
不错,谢谢楼主的分享,请多多关照。
回复
骑藏獒跑高速
2016年11月29日 20:46:32
25楼
gzh6308 发表于 2016-11-29 15:05 技术措施和图集相比规范来讲,属于最低级的。按最高指示—规范执行。关键在于施工只会按图集来,你这么设计 施工说我做不来 这责任我不担 岂不是很悲催 规范和图集矛盾 施工没法施工
回复
骑藏獒跑高速
2016年11月29日 20:47:54
26楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-11-29 13:51 非整体式连接(主要是承插连接)是需要设置支墩的 法兰连接这些都是整体式连接 不需要设置支墩因为管件本身是没有任何问题的 比如球墨铸铁管 走4Mpa的压力都是没问题的 出问题的地方就是在接口 接口不行 整体就是不行的 所以这个问题很是头疼 施工只会按图集来 超过图集他们就不做
回复
骑藏獒跑高速
2016年11月29日 20:49:29
27楼
小碗炸酱面 发表于 2016-11-29 15:25 现在那么高压力的消防管道可能大部分都从车库走,敷设室外埋地的比较少,如果非得那就只能坐等图集更新或 …没地下室 室内消火栓所以走的室外 现在走室外的也很多的 比如地下室是人防地下室的一般也都走室外 纯市政直供的室外消火栓肯定是不会有任何问题的
回复
骑藏獒跑高速
2016年11月29日 20:51:02
28楼
稳高鸭 发表于 2016-11-29 16:01 楼主研究的真细致,还真是令人头疼的问题。实在不行就用钢管,就是防腐比较麻烦,但应该是目前最好的解 …哈哈 说明你们以前都没注意到这点嘛 事实上这也是需要设计师注意的
回复
wenka1982
2016年11月29日 23:14:38
29楼
应根据最新规范。
回复
mkh2012
2016年11月30日 08:36:12
30楼
感谢楼主分享
回复
mkh2012
2016年11月30日 08:42:36
31楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开