根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接
当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。
施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑
32楼
那究竟可不可以用啊
回复
33楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-11-29 20:49 没地下室 室内消火栓所以走的室外 现在走室外的也很多的 比如地下室是人防地下室的一般也都走室外 纯市政 …之前设计的室外消防管线未曾考虑这么多,觉得管道连接只是施工单位的事,也没有研究过,你们之前设计的这种类似的室内消火栓管线(埋至室外的)怎么做的,因为好多建筑小区可能都没有地下车库,而且需要消火栓管线埋地接至室内,这种管线怎么敷设的?有人晓得么。
回复
34楼
小碗炸酱面 发表于 2016-11-30 08:59 之前设计的室外消防管线未曾考虑这么多,觉得管道连接只是施工单位的事,也没有研究过,你们之前设计的这 …钢管法兰连接 钢管成品做好内外防腐 法兰接口处应二次镀锌 法兰接口不应直接埋于地下 应设检查井等措施 问题是钢管没有球墨铸铁管好阿 其实球铁管柔性法兰连接是可以满足的
回复
35楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-11-30 09:02 钢管法兰连接 钢管成品做好内外防腐 法兰接口处应二次镀锌 法兰接口不应直接埋于地下 应设检查井等措施 问 …原来的室外消火栓管线用钢管还是比球墨管多。
回复
36楼
小碗炸酱面 发表于 2016-11-30 09:28 原来的室外消火栓管线用钢管还是比球墨管多。所以不合理 很多建筑其实消防都已经几乎没用的了 发生火灾根本没水的建筑都一大把
回复
37楼
学习了
回复
38楼
用钢管吧,要求做好防腐
回复
39楼
谢谢楼主分享
回复
40楼
感谢楼主分享
回复
41楼
个人觉得埋地采用焊接、熔接对于维修及安全型相对较好!
回复