根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接
当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。
施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑
12楼
渊工 发表于 2016-11-28 17:22 8.2.5 当系统压力大于1.6MPa 时 宜采用无缝钢管、钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰。根据《GB50242- …那没办法 室外埋地钢管不可以丝接 接口防腐做不来 更不可以焊接 那只能沟槽连接或者法兰了 检查井多也没办法呀
回复
13楼
路过看看的~
回复
14楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-11-28 19:57 那请问下 这个支墩该怎么做呢 如果按图集来的话 岂不是超过了图集规定的0.60Mpa的工作压力 施工队又不会去 …首先,你室外消火栓压力有多大,还会超0.6MPa么,超压后得需要减压,你是不是拿室内的压力套用室外的;其次,你0.6MPa,试验压力怎么会为1.4MPa,你是不是还是拿室内的套的;对于你上述的问题,及其它网友回答的,我觉得没有问题,承插连接分为刚性连接(内嵌李料)柔性连接(内嵌橡胶圈),对于抗震区域设定为柔性承插,没有问题吧。至于支墩做法,参照图集OK啊。
回复
15楼
小碗炸酱面 发表于 2016-11-29 09:38 首先,你室外消火栓压力有多大,还会超0.6MPa么,超压后得需要减压,你是不是拿室内的压力套用室外的;其 …跟室外消火栓没任何关系 我说的是室内消火栓系统的管道在室外埋地 用的球铁管 所以超了0.60Mpa 支墩做法球铁管只到工作压力0.60Mpa的 至于超了这个工作压力 能不能做 都不好说
回复
16楼
做独立厂区的消防,室内外一个系统,压力超0.6MPa很正常,况且规范只对室外消火栓的最低压力有要求。我觉得支墩图集里面算的都是比较保守的,可以借鉴。另外钢丝网骨架聚乙烯复合管压力怎么会只到0.7MPa?10S507里面最高到3.5MPa啊。钢丝网骨架聚乙烯复合管一般采用电熔连接或者法兰连接,刚性连接的话埋地就不用做支墩了,至少规范没有规定必须做
回复
17楼
丹青墨雪 发表于 2016-11-29 11:40 做独立厂区的消防,室内外一个系统,压力超0.6MPa很正常,况且规范只对室外消火栓的最低压力有要求。我觉得 …10S507 第三页总说明中说的图集适用的是工作压力小于0.7Mpa的 3.5指的是管子的公称压力可以到3.5Mpa
回复
18楼
非整体式连接(主要是承插连接)是需要设置支墩的 法兰连接这些都是整体式连接 不需要设置支墩
回复
19楼
技术措施和图集相比规范来讲,属于最低级的。按最高指示---规范执行。:lol
回复
20楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-11-29 13:51 非整体式连接(主要是承插连接)是需要设置支墩的 法兰连接这些都是整体式连接 不需要设置支墩说明还真没仔细看,压力大于0.7的也一直写的参考这本图集。。。不过真心觉得压力等级有关系的就是管材、管件和支墩,和这本图集真没啥关系,不知道为什么会限制一个工作压力的问题。还有如果一定要用承插连接铸铁管的话,而且一定严格按照图集适用压力等级的话,那只能根据水力学计算出管道拐点处的水平推力和轴向推力,然后提给土建专业由他们计算。混凝土支墩这种设计水专业一般做不了
回复
21楼
资料整理的不错,感谢楼主分享
回复