根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接
当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。
施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑
2楼
路过,坐等大神回复
回复
3楼
球墨铸铁管承插连接,柔性连接没有见过
回复
4楼
yangshiming009 发表于 2016-11-27 22:29 球墨铸铁管承插连接,柔性连接没有见过球墨铸铁管的承插连接属于柔性连接啊
回复
5楼
应该是图集没有跟上规范的更新。
可以换钢丝网骨架塑料管啊,坚持用球墨铸铁管的话支墩肯定要进行非标设计了。
回复
6楼
8.2.5 当系统压力大于1.6MPa 时 宜采用无缝钢管、钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰。根据《GB50242-2002》9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。如果室外埋管做成卡箍那得砌多少检查井啊! 至于为啥要采用柔性连接、主要是抗震作用。球墨铸铁管采用承插也是同样道理、用法兰连接埋地易生锈被腐蚀、承插还有一定柔性作用。
回复
7楼
室外设计管道可以采用球墨铸铁管,K12级别的承插连接,你可以咨询下厂家,好多都这么设计的。
回复
8楼
小碗炸酱面 发表于 2016-11-28 17:28 室外设计管道可以采用球墨铸铁管,K12级别的承插连接,你可以咨询下厂家,好多都这么设计的。那请问下 这个支墩该怎么做呢 如果按图集来的话 岂不是超过了图集规定的0.60Mpa的工作压力 施工队又不会去算到底要怎么做支墩 他们只会照着图集来 图集超了 他们就不会做了 说设计有问题
回复
9楼
yangshiming009 发表于 2016-11-27 22:29 球墨铸铁管承插连接,柔性连接没有见过球墨铸铁管橡胶圈密封承插连接就是柔性连接了 室外埋地球墨铸铁管根据现在的抗震规范要柔性连接了
回复
10楼
稳高鸭 发表于 2016-11-28 16:39 应该是图集没有跟上规范的更新。可以换钢丝网骨架塑料管啊,坚持用球墨铸铁管的话支墩肯定要进行非标设 …是说 图集应该更新了 不然施工很难做 照理说 球墨铸铁管是最常见最常用的 防腐也都很好 城镇给水几千管径的管子也都用的球铁管
回复
11楼
稳高鸭 发表于 2016-11-28 16:39 应该是图集没有跟上规范的更新。可以换钢丝网骨架塑料管啊,坚持用球墨铸铁管的话支墩肯定要进行非标设 …还有个问题就是图集里 钢丝网骨架塑料复合管 图集里的工作压力也只到0.70Mpa。。。好伤心 消防稳压的图集也快20年没更新了 是时候更新一波了