控制变压器和隔离变压器有什么区别?控制变压器是否可以用作隔离变压器

控制变压器和隔离变压器有什么区别?控制变压器是否可以用作隔离变压器
免费打赏
a396673967
2016年11月17日 10:18:05
2楼
变压器并无本质上的不同吧,初级与次级之间都没有直接的电气联系
回复
北方郎
2016年11月17日 11:20:36
3楼
本帖最后由 北方郎 于 2016-11-17 11:24 编辑

1、普通控制变压器应满足 GB 19212.2-2006 《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第2部分:一般用途分离变压器的特殊要求》。
2、隔离变压器应满足 GB 19212.5-2011 《电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分 隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验》。
3、安全隔离变压器应满足 GB 19212.7-2006 《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第7部分:一般用途安全隔离变压器的特殊要求》。
回复
风平浪静02
2016年11月17日 12:13:28
4楼
顾名思义,“控制变压器”主要是把一次电压变换到适合电器控制回路的电压。比如车床控制电路,为了车床操作人员的安全,一般将车床控制电路降到36V安全电压。这里就需要一个380/36V的控制变压器。当然,这样的控制变压器也有隔离作用,因为它也需要把一次和二次分隔成两个互不相关联的系统。有一些这样的变压器要求也比较高,中间加有专门接地的隔离层。如果你刚好能够接受这个一次和二次电压,这样的控制变压器也可以当作隔离变压器用。而且380V系统的分布电容可以忽略,一次与二次的绝缘问题也不是很大。但它不能叫做隔离变压器。

隔离变压器纯粹是为了把一次和二次分隔成两个没有电连接的,没有电关联的系统。除了隔离没有其他作用,它的电压比应该是1:1。
回复
co1479434240823
2016年11月18日 10:33:25
5楼
控制变压器基本也属于隔离变压器吧
回复
zhouxf_21
2016年11月18日 11:26:57
6楼
都有具有隔离一、二次侧的。
回复
lmoony8
2016年11月18日 17:32:31
7楼
都有具有隔离一、二次侧的。
回复
wangxf
2016年11月24日 11:21:16
8楼
赞同地板的说法!
回复
hzhsj
2016年11月24日 16:06:25
9楼
风平浪静02 发表于 2016-11-17 12:13 顾名思义,“控制变压器”主要是把一次电压变换到适合电器控制回路的电压。比如车床控制电路,为了车床操作 …顾名思义,“控制变压器”主要用来“控制”用,“隔离变压器”主要用来“隔离”用,一次线圈和二次线圈之间都是没有电的联系,一次线圈和二次线圈的匝数都是可以根据需要来定,没有定规。用途不同叫法不同而已。简单问题不用复杂化。
回复
风平浪静02
2016年11月24日 20:38:34
10楼
hzhsj 发表于 2016-11-24 16:06 顾名思义,“控制变压器”主要用来“控制”用,“隔离变压器”主要用来“隔离”用,一次线圈和二次线圈之 …呵呵,你想说明什么问题呢,有你的自己的诉求吗?隔离变压器就是隔离变压器,隔离变压器是不能作为控制变压器用的知道吗?你要在380V/36V之间加一只1:1的隔离变压器你是多余知道吗?你认为所有变压器的一次与二次都没有电连接吗?你认为现有的配电配电变压器可以认为没有电连接吗?哪我们为什么一定需要 “系统接地” 呢,为什么需要TT、TN 呢? 这些就是你搞不懂的,你先生也未必搞懂的问题。还 用途不同叫法不同而已。简单问题不用复杂化。 对不起请靠边站,免得误导后学!
回复
hzhsj
2016年11月25日 11:12:49
11楼
风平浪静02 发表于 2016-11-24 20:38 呵呵,你想说明什么问题呢,有你的自己的诉求吗?隔离变压器就是隔离变压器,隔离变压器是不能作为控 …你懂什么叫“诉求”吗?你有自己的“诉求”吗?说来大家听听。谁说“隔离变压器是不能作为控制变压器用的”?有谁说过“要在380V/36V之间加一只1:1的隔离变压器”?为什么是多余的?说来大家听听。我认为所有出厂变压器的一次与二次都没有电连接,错了吗?有谁说过“现有的配电配电变压器可以没有电连接”?电连接与 “系统接地” 有关吗?与需不需要TT、TN有关吗? 我就是搞不懂你的胡说八道,我先生肯定更搞不懂。只有那个与你沆瀣一气的“教授”才会自作聪明。 “半瓶子醋”请靠边站,免得误导后学!