1. 照明回路用LED灯,配电箱里面的照明回路用1p还是2p的,1p的就只需要相零线吧,2P的话是不是就得相零地线吧,有规定吗?出自哪个规范?2.配电室设双电源切换箱,用的是那种CB级的双电源切换开关,那么开关之前还需要加个隔离开关吗?有规定吗?3.功率72W的LED灯,高度在3.5左右,间隔4~5米左右1个,没有问题吧,有经验的大体给说一下。谢谢
1. 照明回路用LED灯,配电箱里面的照明回路用1p还是2p的,1p的就只需要相零线吧,2P的话是不是就得相零地线吧,有规定吗?出自哪个规范?
2.配电室设双电源切换箱,用的是那种CB级的双电源切换开关,那么开关之前还需要加个隔离开关吗?有规定吗?
3.功率72W的LED灯,高度在3.5左右,间隔4~5米左右1个,没有问题吧,有经验的大体给说一下。
谢谢
2楼
1、照明分支回路一般用1P的,2P很少用。
2、双切开关应该是前面的进线总开关吧?一般不加隔离了。后面照明出线回路不是还有小空开吗?检修时断小空开就好了。
3、你要根据灯的光通量计算照度,一般是要用照度和功能密度计算书的,你自己查了算吧。
回复
3楼
哦,谢谢,
2. 双切开关指的是双电源切换配电箱里面的双切开关CB级的,双切开关后面还有几路照明出线开关,这个CB级的应该具有隔离功能,是不是该CB级前面的就不用加隔离了?我看了民用建筑电气设计规范JGJ16-2008条文说明中7.5.4中说的要求ATSE具有隔离功能指的是ATSE配出回路检修要求具有隔离功能,如果ATSE具有隔离功能的话,是不是这个具有隔离功能的CB级的双切前面就不需要加隔离了?
3.不会算,差不多就行吧,我见过18W的LED灯,比30多W的荧光灯都亮,估计72W 7200lm的就应该没有问题吧,先蒙吧。
回复
4楼
学习下。。。。。。
回复
5楼
3.5米高、间隔5米,72W亮瞎眼。减半就行
回复
6楼
确实不必要使用72W的,50W左右也足够了。主要看稳定性吧。