80m*57m活动中心,净高18m,自然排烟形式能否满足
nengxiewuqing
2016年10月11日 09:22:55
来自于通风排烟
只看楼主

80m*57m活动中心,净高18m,局部夹层设附属、办公等房间,屋面做造型不能设天窗,但活动中心顶部四周均可设窗,这种形式自然排烟能否满足?本人倾向于机械排烟,但又觉得四周设高位排烟窗也能满足自然排烟,就是接近规范边缘,不知各位高人有何见解,是否可行!


80m*57m活动中心,净高18m,局部夹层 附属、办公等房间, 屋面做造型不能设天窗, 但活动中心顶部四周均可设窗,这种形式自然排烟能否满足?
本人倾向于机械排烟,但又觉得四周设高位排烟窗也能满足自然排烟,就是接近规范边缘,不知各位高人有何见解,是否可行!

免费打赏
vk3001h
2016年10月11日 11:21:49
2楼
这么高的侧墙顶部设自然排烟窗,那就必须电动的了。而且你这个是18m高大空间,得按中庭算了吧?自然排烟窗面积很大的。都做电动的话,造价不见得比机械排烟便宜。
回复
co1468906582659
2016年10月11日 14:22:38
3楼
路过学习....
回复
nengxiewuqing
2016年10月12日 16:39:04
4楼
vk3001h 发表于 2016-10-11 11:21 这么高的侧墙顶部设自然排烟窗,那就必须电动的了。而且你这个是18m高大空间,得按中庭算了吧?自然排烟窗面 …谢谢回答,就是探讨下,集思广益!