无功补偿柜电流突然变大,什么原因
wxt2020
wxt2020 Lv.3
2016年10月08日 20:01:12
只看楼主

正常情况下,变压器三相电流基本在20A左右,因为是新楼,负荷很小。昨天发现突然变压器三相电流都到了420左右,无功补偿柜三相电流也全部是420左右。因为无功补偿柜不懂,只能停掉变压器后,停掉了无功补偿,停掉之后一切正常了,变压器三相电流回到了正常值,15A左右。我想请教一下,这是无功补偿坏了吗?什么原因啊?这会造成高压计量利率电费飙升吗?

2016年10月09日 14:57:58
2楼
200千乏电容器投入当然会有400A的电流的。过补偿也属于功率因数低的问题,力率(力调)电费当然增加了。
回复
初学者得分
2016年10月09日 17:55:43
3楼
路过学习一下
回复
yyyy9
2016年10月09日 20:34:00
4楼

路过学习一下...................
回复
beida_energy
2016年10月10日 10:42:16
5楼
过补偿也会引起平均力率降低。
回复
电气书生
2016年10月10日 11:53:02
6楼
很可能是过补偿,不过一般有功率因素控制器不会过补偿,除非选择的无功补偿模块都很大。
回复
鲨鱼回来没
2016年10月11日 09:23:29
7楼
谢谢楼主!
回复
jm050601
2016年10月12日 10:50:39
8楼
200千乏电容器投入当然会有400A的电流的。过补偿也属于功率因数低的问题,力率(力调)电费当然增加了
回复
co1472537881050
2016年10月12日 13:32:10
9楼

200千乏电容器投入当然会有400A的电流的。过补偿也属于功率因数低的问题,力率(力调)电费当然增加了
回复
co1476156397943
2016年10月13日 15:43:28
10楼
学习学习!!!!
回复
小熊维尼067
2016年10月13日 17:17:48
11楼
主要原因。自动补偿器的“控制器”损坏了。故不能按照负荷自动投入电容器的大小。
“控制器”含:智能控制器失效,相关系统设定有误,又或者接触器“焊接”在一起。前者可能性居多。
回复