正常情况下,变压器三相电流基本在20A左右,因为是新楼,负荷很小。昨天发现突然变压器三相电流都到了420左右,无功补偿柜三相电流也全部是420左右。因为无功补偿柜不懂,只能停掉变压器后,停掉了无功补偿,停掉之后一切正常了,变压器三相电流回到了正常值,15A左右。我想请教一下,这是无功补偿坏了吗?什么原因啊?这会造成高压计量利率电费飙升吗?
200千乏电容器投入当然会有400A的电流的。过补偿也属于功率因数低的问题,力率(力调)电费当然增加了。
回复
3楼
路过学习一下
回复
4楼
路过学习一下...................
回复
5楼
过补偿也会引起平均力率降低。
回复
6楼
很可能是过补偿,不过一般有功率因素控制器不会过补偿,除非选择的无功补偿模块都很大。
回复
7楼
谢谢楼主!
回复
8楼
200千乏电容器投入当然会有400A的电流的。过补偿也属于功率因数低的问题,力率(力调)电费当然增加了
回复
9楼
200千乏电容器投入当然会有400A的电流的。过补偿也属于功率因数低的问题,力率(力调)电费当然增加了
回复
10楼
学习学习!!!!
回复
11楼
主要原因。自动补偿器的“控制器”损坏了。故不能按照负荷自动投入电容器的大小。
“控制器”含:智能控制器失效,相关系统设定有误,又或者接触器“焊接”在一起。前者可能性居多。
回复