大神,求助关于变压器耐压试验
新手前来报到
2016年09月14日 12:27:23
只看楼主

6KV干式变压器低压侧交流感应耐压应该多少伏电压:handshake

6KV干式变压器低压侧交流感应耐压应该多少伏电压:handshake

免费打赏
新手前来报到
2016年09月14日 12:28:04
2楼
高压侧我大概知道,可是低压侧也要打交流耐压,不清楚规则
回复
w3502127
2016年09月14日 13:27:09
3楼
顶。。。。。
回复
lnctbmsf
2017年06月07日 10:53:20
4楼
取决于低压侧的电压等级,要是0.4kv的,一般打5.0KV
回复
新手前来报到
2017年06月08日 08:28:53
5楼
lnctbmsf 发表于 2017-6-7 10:53 取决于低压侧的电压等级,要是0.4kv的,一般打5.0KV低压打的高?高压侧一般都是2~3倍电压。
回复
sigurd
2017年06月08日 08:36:49
6楼
谢谢分享。
回复
追梦0921
2017年06月08日 09:05:42
7楼
耐压实验目的是测试当出现短时间的高电压故障我的电气设备能不能抗得住,在变压器出厂的时候,变压器厂家也会做耐压、变比、绝缘等实验来测试变压器主要性能,你可以直接给变压器厂家打电话,按他的要求来打,可以录音哦,免得出了问题又扯皮。搞现场了之后发现每一小块电气部分又有特别专家级别的电气人在搞,他们就是这方面的专家,他们只搞这一小块。
回复
新手前来报到
2017年06月09日 09:02:19
8楼
追梦0921 发表于 2017-6-8 09:05 耐压实验目的是测试当出现短时间的高电压故障我的电气设备能不能抗得住,在变压器出厂的时候,变压器厂家也 …谢谢:handshake