采用等效弹性方法计算竖向构件及关键部位组合内力时,为什么阻尼比增加,连梁刚度折减
wjhwudi999
wjhwudi999 Lv.11
2016年09月13日 11:13:01
只看楼主

《高规》3.11.3.4,考虑第4性能水准的条文说明中指出,“为方便设计,允许采用等效弹性方法计算竖向构件及关键部位组合内力,计算中可适当考虑结构阻尼比增加以及剪力墙连梁刚度的折减”。 请问为何要考虑阻尼比增加和连梁刚度折减?

《高规》3.11.3.4,考虑第4性能水准的条文说明中指出,“为方便设计,允许采用等效弹性方法计算竖向构件及关键部位组合内力,计算中可适当考虑 结构阻尼比增加以及剪力墙连梁刚度的折减”。
请问为何要考虑阻尼比增加和连梁刚度折减?
免费打赏
rencm_1111
2016年09月13日 11:19:48
2楼
罕遇地震(大震)下,结构局部会有破坏,耗能构件也会有破坏。阻尼比增加,连梁刚度会下降。因为局部开始破坏了。