应急照明、疏散照明为何不用漏电保护
join_in
join_in Lv.2
2004年12月16日 14:56:48
来自于防雷减灾
只看楼主

请教大家为何应急和疏散不用漏电保护?我知道火灾事故发生时应切断一切非消防电源。希望大家指点

请教大家为何应急和疏散不用漏电保护?
我知道火灾事故发生时应切断一切非消防电源。
希望大家指点
免费打赏
leon_sncn
2004年12月16日 15:13:45
2楼
应急和疏散照明电源是消防电源,不加漏电是增加其可靠性。
回复
495122
2004年12月16日 21:39:17
3楼
谁说应急照明、疏散照明为何得用漏电保护?
断不断电低压配电设计规范中有明文规定,兄台可仔细看看。
回复
qing_hee
2004年12月16日 23:08:27
4楼
消防用电不带漏电保护,在消防规范上也有明确的规定。
回复
abb45
2004年12月17日 09:18:32
5楼
好象一般的照明也不用漏电保护吧
应该是消防设备的用电一般不用漏电保护
防止应急时漏电动作断电,带来更大的损失
回复
yh778yh
2004年12月19日 23:12:43
6楼
好象没有这样的例子
回复
雨过天晴
2004年12月20日 11:06:35
7楼
火灾时,确保消防电源带电是最重要的。
回复
ttt001
2004年12月22日 21:10:03
8楼
可以加漏电保护,但是漏电保护仅仅是作用于报警而不动作。这是因为优先级别不同。
回复

相关推荐