消火栓立管顶还要成环吗
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2016年08月26日 11:13:49
只看楼主

一个一层的丙类厂房,厂房内设了11个消火栓,厂房层高11m,我让所有的消火栓都从室外的消防环网上接出来了,那么室内的消火栓立管还需要在顶部成环吗?审图人员提出需要成环


一个一层的丙类厂房,厂房内设了11个消火栓,厂房层高11m,我让所有的消火栓都从室外的消防环网上接出来了,那么室内的消火栓立管还需要在顶部成环吗?审图人员提出需要成环

七哥小爱人
2016年08月27日 08:56:53
12楼
参见 gb50974-2014 8.1.5条之规定,如果要求你做室内环状也说得过去。
回复
给排水设计佬
2016年08月27日 21:59:54
13楼
超10个就满足两路进水就好了,顶部不需要成环,浪费管材
回复
小小蝌蚪
2016年08月28日 18:31:30
14楼
感谢楼主分享
回复
waterwold
2016年08月31日 15:36:12
15楼
不需要,一共才一层,不过这样的话,施工愿意吗
回复
waterwold
2016年09月01日 08:54:16
16楼
lichangan1000 发表于 2016-8-26 15:11 也可以满足审图要求,在室内+3.00m设水平环,两根进户管。环管沿途设支管消火栓,没5个设检修阀。要来回穿厂房十一次,对于施工很麻烦吧,是不是按这样做更好?
回复
lichangan1000
2016年09月01日 10:02:56
17楼
成环,有两种,室内自成环,和与室外管网成环。 室内成环否取决于消火栓多少盒建筑厚度(比如两排)。
回复
王铜
2016年09月01日 14:52:36
18楼
环管沿途设支管消火栓,每5个设检修阀。
回复
泥人王
2016年09月08日 19:33:49
19楼
进来学习了,但没有结果