消火栓立管顶还要成环吗
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2016年08月26日 11:13:49
只看楼主

一个一层的丙类厂房,厂房内设了11个消火栓,厂房层高11m,我让所有的消火栓都从室外的消防环网上接出来了,那么室内的消火栓立管还需要在顶部成环吗?审图人员提出需要成环


一个一层的丙类厂房,厂房内设了11个消火栓,厂房层高11m,我让所有的消火栓都从室外的消防环网上接出来了,那么室内的消火栓立管还需要在顶部成环吗?审图人员提出需要成环

yangj
2016年08月26日 11:32:24
2楼
不需要。但你的图画的不够正确。
回复
慕轩爸爸
2016年08月26日 12:23:01
3楼
yangj 发表于 2016-8-26 11:32 不需要。但你的图画的不够正确。不用在意这些细节,这个只是示意:)
回复
lichangan1000
2016年08月26日 13:41:12
4楼
这个方案倒是很奇特,一般是两根进户管,在室内设干管(或成环或与室外成环)然后接出各支管及消火栓。
这个设计直接从室外环网接出支管进室内。按说也可以。但应消火栓每5个干管设检修阀门。
按照上图室内在设环实务必要。
回复
慕轩爸爸
2016年08月26日 14:32:20
5楼
lichangan1000 发表于 2016-8-26 13:41 这个方案倒是很奇特,一般是两根进户管,在室内设干管(或成环或与室外成环)然后接出各支管及消火栓。这 …主要考虑这个层高,11m,室内干管吊装是个问题
回复
lichangan1000
2016年08月26日 15:09:07
6楼
层高与充实水柱有关。与干管无关。
回复
lichangan1000
2016年08月26日 15:11:12
7楼
也可以满足审图要求,在室内+3.00m设水平环,两根进户管。环管沿途设支管消火栓,没5个设检修阀。
回复
lichangan1000
2016年08月26日 15:11:18
8楼
也可以满足审图要求,在室内+3.00m设水平环,两根进户管。环管沿途设支管消火栓,没5个设检修阀。
回复
一生为水
2016年08月26日 15:41:38
9楼
你可以与室外成环。
回复
淡泊005
2016年08月26日 17:01:58
10楼
示意就差不多了,反正也只是看看而已。
回复
lsg-23
2016年08月26日 21:43:40
11楼
下面已经是环了
回复

相关推荐

APP内打开