问一个老式的相控直流屏的问题,急!急!急!
tangny11@co163
2007年11月08日 16:19:38
来自于电站工程
只看楼主

现在投一海外项目,要求用相控的直流屏,100AH,110V DC.请问充电机的容量应该配置多少,标书中未要求。我们找了两个供应商,一个配了30A,一个配80A,差别太大了吧,有没有哪位高人知道的,指点一下,先谢过了!

现在投一海外项目,要求用相控的直流屏,100AH,110V DC.
请问充电机的容量应该配置多少,标书中未要求。我们找了两个供应商,一个配了30A,一个配80A,差别太大了吧,有没有哪位高人知道的,指点一下,先谢过了!

免费打赏
lingxuct
2007年11月08日 23:55:27
2楼
100AH容量,按10小时充电计算法,只要10A的就可以了;按快速充电法需要80A,两者兼顾用30A的最合适(当然50A的会更可靠)。
回复

相关推荐

APP内打开