电容补偿柜 烧毁的原因有哪些 请教各位大佬
garrison0626
2016年08月12日 16:27:38
只看楼主

各位大佬,请教一下,最近我们一个商场里面的10kv变电所内,一处电容补偿器柜烧毁了,但不知什么原因,还请各位帮忙查找下。

各位大佬,请教一下,最近我们一个商场里面的10kv变电所内,一处电容补偿器柜烧毁了,但不知什么原因,还请各位帮忙查找下。


IMG_8153.JPG

免费打赏
garrison0626
2016年08月22日 11:23:18
12楼
showin3690 发表于 2016-8-20 16:20 断了没??????熔断器到是没有断的
回复
showin3690
2016年08月25日 19:02:41
13楼
是么,都没熔断?好奇怪
回复
chj741008
2016年08月25日 21:15:40
14楼
80%是负载电机上装有变频器,或者有直流逆变器、中高频加热设备等,10%是设备散热不行,设计不规范,且一次导线用的非标导线,电容器柜不少都是导线的橡胶套先高温起火的,还有10%才是电器本身的原因。湖北--成好军--天门--正TAI
回复
chj741008
2016年08月25日 21:17:03
15楼
小弟我不懂 发表于 2016-8-12 22:59 受潮,接触器质量问题,电容器漏油,电线质量,电容质量等不要乱说话,90%以上都是谐波电流放大的原因。买正品大牌的就没事了???成好军湖北
回复
chj741008
2016年08月25日 21:20:59
16楼
昨天碰到一事业单位,新上了一套中央变频空调,空调没吹半天,电容柜就起火了,打电话给我,我说你测一下电容器电流是多少?
他们设备恢复后一测,我的天,BSMJ0.45-30-3,额定电流38.5A,实际测试电流为84A,不烧才怪了!!!成-好军
回复
chj741008
2016年08月25日 21:23:23
17楼
本帖最后由 chj741008 于 2016-8-25 21:25 编辑

商场里有变频空调和电梯吧,电容器柜中增加CKSG-7%电抗器就不会再烧了,估计是谐波电流放大造成,不要烧了就是电容器质量不好,妈的装ABB和施耐德电容还不是一样的烧,反正我是碰到不少了,信不信由你。正泰电器--成好军---
回复
co1469525802911
2016年08月26日 08:27:44
18楼
看样子很严重啊,电容使用多久了啊,检查一下电容自身然后检查一下接触器和热继电器,我看你没有使用电抗器啊考虑一下是不是谐波的问题。