为何规定多变压器系统变压器的中性点应该在低压配电柜那里一起接地? 谢谢!
为何规定多变压器系统变压器的中性点应该在低压配电柜那里一起接地?
谢谢!
12楼
muyuyao 发表于 2016-8-12 15:13 就是这个道理!!!是“PEN线只允许在配电盘内和PE线一点连接而接地”,并非某些不懂电气的家伙所说的“ …尼玛,就是这个道理,质问你好几天也没见你作出回答!所以,你就是个草包!
回复
13楼
风平浪静02 发表于 2016-8-13 08:33 小兄弟呀,不是600问在解释规范,而是600问干扰了中国国家规范的制定。你不见“其他相关建筑电气国家标准 …GB50065里确实这么规定了。。。。。。。。。
回复
14楼
a396673967 发表于 2016-8-13 11:26 GB50065里确实这么规定了。。。。。。。。。我们接着“板凳”图片继续往下看;5586798这种开关断开以后还有电压的问题论坛上有。其实质也是等效电容原因(看图);5586799开关断开以后,刀口与端口之间存在等效电容作用,线路相与相,相与地之间也存在分布电容。这时候电压是等效电容(分布电容)之间的电压分配结果。这个等效电容内阻抗很大,稍有电流,电压就会降落的等效电容两端。这与电磁干扰毫不相干。不信,你拿两段导体靠近电焊电弧,看看是不是会有干扰电压呢?杂散电流对漏电保护的干扰,本论坛上有人做过实验,结果否定了这一现象。不信你拿一只电吹风开动电吹风靠近漏电保护开关,看其是不是会造成漏电保护开关动作。再不信你把漏电保护开关置于电焊机电弧旁边,看其是不是会使漏电保护开关动作。请问,你是相信实实在在的科学理论和现实,还是相信专家名头和凭空想象呢?
回复
15楼
6#才是正解
回复
16楼
看了楼上的留言,这段我虽然并不是很能领悟600问的精髓,在外面也多次听专家讲课提到这里,说实话诸多专家也都分成两个派系,也许是各有优势所以才会造成这样的争论,我们这些小喽啰不得只得看脸色行事。好在大部分情况下,这个锅由供电部门的三产来背。
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2016-8-13 08:47 本想不再与你理论,因为你的基础是在太差。所以别人说了一些什么,包括你先生的600问,你根本看不懂。你 …不再与我理论,是因为你的“理论基础”老是与众不同、别出心裁。虽自称建立在“基本的电力系统规律之上”,却经不起大家的质疑。比如,对于“变压器的中性点直接、就近接地就是为了保证三相电源的对称性。” 这本是常识问题。因为变压器的中性点直接、就近接地就是为了保证以大地作为参考点的三相电源的对称性。没有参考点,何来的对称性?如果35kV、10kV、6kV系统都不接地,那么其三相对称性只能以电源的中性点作为参考点了。本人没有多少本事,但对于偷换概念的老手法却总能一目了然。
回复
18楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-14 14:11 看了楼上的留言,这段我虽然并不是很能领悟600问的精髓,在外面也多次听专家讲课提到这里,说实话诸多专家也 …楼主的问题是“为何规定多变压器系统变压器的中性点应该在低压配电柜那里一起接地?”14#的回答与此毫无关系,纯属答非所问。14#总是与(600问作者)王厚老为敌,搬弄一些空口无凭的“基本的电力系统规律”作为大旗,包着自己去吓唬别人。千万不要受此蛊惑!
回复
19楼
这里有一份帖子:
http://bbs.co188.com/thread-5938515-1-1.html 对电压互感器二次回路为什么要强制接地,大多数网友是很明白的。就是为了防止一次高压进入二次,有一个保护作用。但是说到配电变压器低压需要接地,就比较迷茫了。有一些人还信词眈眈,说什么:“
是TN或者TT系统所必要的前提条件
。”什么是必要条件呢?只是为了一个名头吗?
电压互感器不也是变压器的一种吗,低压绕组外面套着高压绕组,不也存在绝缘击穿问题吗?有些人说起高压绕组对变压器外壳绝缘击穿,头头是道,却总是不敢面对高压绕组对低压绕组绝缘击穿问题。这有是何等奇怪的事情呢?
电压互感器如果是VV连接,一般二次必须在b相接地。难道b相电压就会变成参考点,变成零电位吗?发电厂为了测同期方便,电压互感器二次往往采用b相接地。各相对公共线还是相电压,没有因为b相接地而改变。其参考点还是中性点,也容不得改变的。
有的人说:
“变压器的中性点直接、就近接地就是为了保证三相电源的对称性。”那么如果只有A相电流,变压器中性点直接就近接地以后,电流就会均分到B相和C相呢?显然是不可能的。
如果说是解决电源中性点位移问题,中性点电压靠中性线维系,与接地有何干呢?
我们把配电系统电源和负载等效成一下原理图(见下图);
E 代表电源电动势,Z 代表负载阻抗,如果有中性线N,UNn被中性线所短接(暂且认为中性线阻抗等于零)。Z 上面的电流由各相电动势E和各相负载 Z 确定,UNn=0。如果没有中性线;UNn=Σ(E÷Z)/Σ(1÷Z),这是最基本的两点间电位公式。“系统接地”没有任何关系。
两台以上变压器并联,也是中性线并联的,与“系统接地”没有任何关系。如果说,应该两台变压器参数有所差异,造成环流。这个环流是一台变压器向另一台变压器供电,在中性线上是不可能产生所谓的环流的。
图中,中性线上电流(红色)方向是相同的,成不了环流。
回复
20楼
回复
21楼
哈哈 在低压配电柜PEN一点接地有至少二个好处
1、可以引出多个系统 TN-S TN-C TT 等等
2、减少对混凝土内钢筋的腐蚀
回复