您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。
您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。
12楼
这位小兄弟是不是按HPB300算的,画图是按HRB400画的呀,如果是反过来,那赶紧联系施工单位吧
回复
13楼
没看明白啊
回复
14楼
抓紧变更了,计算复核一下,是不是再铺一层面筋,板厚加大了,浪费了粮食,哈哈
回复
15楼
没施工的出变更,已经施工的粘纤维。
回复
16楼
休息休息西嘻嘻嘻
回复
17楼
这种情况。。。似乎是刚刚毕业的小朋友才犯吧
回复
18楼
把荷载考虑精准按实际强度重新计算,只要不是什么大开间办公商场之类的建筑,居住的基本没啥问题
回复
19楼
xiaohe20060315 发表于 2016-8-2 15:44 这种情况。。。似乎是刚刚毕业的小朋友才犯吧是的才毕业。出图的时候上面都没认真检查,等自己发现存在很多错误的时候。进行上报的时候,上司说一层的没事。心慌,不懂会不会出什么问题
回复
20楼
yunlingfeng163 发表于 2016-8-2 17:00 把荷载考虑精准按实际强度重新计算,只要不是什么大开间办公商场之类的建筑,居住的基本没啥问题板边缘的是按固端还是简支计算
回复
21楼
gandambera 发表于 2016-8-2 11:24 没施工的出变更,已经施工的粘纤维。老板不同意出变更,说没事就一层。
回复