您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。
您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。
2楼
如果你计算就是按一级钢算的 出图也按一级钢出的
那什么问题也没有 就是浪费点钢筋
但是 如果你按三级钢算的
一级钢出的图 那就赶紧和老大认错,赶紧出变更吧
别施工完了 出裂缝了 你就麻烦大了
回复
3楼
如梦说的对啊 赶紧出变更 如果施工了就麻烦了
回复
4楼
本帖最后由 cscsu2010 于 2016-7-25 10:21 编辑
1.强度(主要看As.fy)
2.板刚度(挠度,主要看截面高度)
3.裂缝(影响因素很多,与强度有关,一般常规荷载与跨度时,裂缝不是主要控制因素,除非地下室顶板等)
4.一般是看以上指标。如果强度比计算值小了,一般要出变更,强度小,裂缝值可能会超限规范限值,强度小,调幅后的总弯矩值可能比弯矩抗力总值要小,容易出问题。
回复
5楼
项目还没施工前的处理方法如梦已经说了,假如项目已经施工了,现在要做的就是用有限元算一遍,看看一级钢用有限元算出来够不够。
回复
6楼
赶紧出变更 如果施工了就麻烦了