您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。
咚瓜一
咚瓜一 Lv.2
2016年07月20日 09:12:07
只看楼主

您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。

您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。
免费打赏
咚瓜一
2016年08月22日 11:26:00
22楼
fms123123 发表于 2016-7-30 22:49 抓紧变更了,计算复核一下,是不是再铺一层面筋,板厚加大了,浪费了粮食,哈哈不让出变更,说没事。
回复
咚瓜一
2016年08月22日 11:26:37
23楼
大表哥 发表于 2016-7-29 08:55 这位小兄弟是不是按HPB300算的,画图是按HRB400画的呀,如果是反过来,那赶紧联系施工单位吧就是按HPB300算的
回复
咚瓜一
2016年08月22日 11:27:28
24楼
杨晓亮 发表于 2016-7-25 16:12 如果已经施工完毕了,就用碳布加固吧如果就一层的公共厕所呢
回复
杨晓亮
2016年08月22日 15:46:30
25楼
咚瓜一 发表于 2016-8-22 11:27 如果就一层的公共厕所呢关键不是一层还是两层,关键是你要在这个图纸上签字,如果是正式报建的图,还要审图,还要永久存档,以后万一有什么问题,比如屋面漏水,人家一查,你这个图有问题,不符合规范,那么你就麻烦了,公司也麻烦。不审图问题不大。
回复
xiaohe20060315
2016年08月23日 15:04:30
26楼
咚瓜一 发表于 2016-8-22 11:21 是的才毕业。出图的时候上面都没认真检查,等自己发现存在很多错误的时候。进行上报的时候,上司说一层的 …大问题不会有,就是裂缝比较大
回复
林东
2016年08月23日 15:46:29
27楼
这里是安慰人的吗,怎么什么都拿出来问
回复
gandambera
2016年08月27日 11:16:29
28楼
咚瓜一 发表于 2016-8-22 11:25 老板不同意出变更,说没事就一层。牛!只要不满载应该最多就是裂缝而已,既来之则安之吧。
回复
yunlingfeng163
2016年10月13日 18:15:36
29楼
咚瓜一 发表于 2016-8-22 11:23 板边缘的是按固端还是简支计算你可以点击板筋计算里面修改边界
回复
yw3933
2016年10月14日 08:10:44
30楼
赶紧出变更 如果施工了就麻烦了
回复
manul
2016年10月14日 09:22:03
31楼
如梦说的对 趁着可能还没施工 赶紧补救