变频软启动器断路器配合问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月18日 18:55:45
只看楼主

本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 21:33 编辑 加了变频或者软启动器的电机回路,启动电流不像电机直接启动那么大了,断路器应该按配电回路(C曲线)选还是按电动机回路(D曲线)选。

本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 21:33 编辑

加了变频或者软启动器的电机回路,启动电流不像电机直接启动那么大了,断路器应该按配电回路(C曲线)选还是按电动机回路(D曲线)选。
免费打赏
co1467962028581
2016年07月18日 19:53:10
2楼
不懂,帮忙顶一下
回复
祥林嫂
2016年07月19日 10:45:10
3楼
我是依然用的D曲线
回复
希望在前方
2016年07月23日 06:37:40
4楼
路过。。。
回复
a396673967
2016年07月23日 14:58:01
5楼
没人考虑过这个问题吗
回复
ljn112233
2016年07月23日 15:22:11
6楼

D曲线,大了总比小了好。
回复
变电小白
2016年07月23日 17:02:02
7楼
路过 学习
回复
番茄酱紫
2016年07月24日 19:23:55
8楼
走旁路的时候还是要选D曲线吧
回复
lwh4720
2016年07月28日 12:23:55
9楼
C型可以,电流为电机的1.5倍
回复
huashi1993
2016年07月28日 16:11:27
10楼
还是D为好:)
回复
展展
2016年07月28日 16:34:49
11楼
还是D型稳妥,变频器可能会小很多,软起一般在2-3倍额定电流,还是和配电不一样。
回复

相关推荐

APP内打开