为了控制水泵启动时对电网的冲击,有时候考虑选用软启动和变频器,谁来说说它们的区别有那些?
为了控制水泵启动时对电网的冲击,有时候考虑选用软启动和变频器,谁来说说它们的区别有那些?
2楼
软启动器、变频器,看名称就应该知道区别……
回复
3楼
两种设备都是通过改变电源频率对电动机实现速度控制。区别在于:软器的调节幅度大,时间短,只能在50HZ稳定运行,不能在0~50之间稳定,所以只能用于设备的启动控制;变频可以在0~50HZ之间任意调节和运行,特别实用于需要变速运行的设备。
回复
4楼
软启动只能在启动是作用以电机,而变频器却能在运行中作用于电机。
回复
5楼
两者各有特点,就看你需要如何。所谓软启动,当然主要用在电机启动过程,变频器则主要运用在电机运行中,虽然变频器设计的可以在启动时有较大的启动力矩,但是当带重载启动时就显示出不足。如果不是重载,则可以通过调整变频启动时的上升时间来延长启动时间,从而减少对电网的冲击!
回复
6楼
软启动只能在启动是作用以电机,启动结束后即可退出运行。而变频器除了具有软起的功能外,在运行状态下可对电机进行转速的控制调整。
回复
7楼
说得很好
回复
8楼
回复
9楼
变频器的优势;
A、 可以对电动机的起动与停止施加影响;
B、 有恒定的电压——变频关系;
C、 对机器、负载及电网的冲击较小;
D、 可以调整电动机速度。
变频器的不足:
A、 价格高;
B、 存在电磁兼容问题,通常需要配合滤波器共同使用。
结论:变频器被日益普遍使用,但非一定要在所有场合都应用变频器,可以通过使用软起器来节省大量投资。使用变频器的最大好处是能提供电动机调速功能。
软起动器的优势:
A、 可以对电动机起动与停止施加影响。
B、 可以实现对机器、负载及电网的最小冲击。
C、 比变频器便宜得多。
D、 比星三角起动器尺寸小很多。
E、 安装简单。
F、 没有电磁兼容性问题。
不足:无法进行调速。
结论:软起动可以减少对电动机、电器及电网的冲击,价格相对较低。
回复
10楼
学习了,谢谢楼主,谢谢各位的热心解答。
回复
11楼
软启动是启动是有用,改变电机电压,电机正常运行是软启动退出;变频器改变频率启动,运行中可调节
回复