软启动与变频启动有区别没?
daming26
daming26 Lv.3
2010年04月10日 10:35:07
只看楼主

软启动与变频启动有区别没?:L

软启动与变频启动有区别没?:L
lishan2715
2010年04月10日 10:53:25
2楼
我也很想知道这个问题,楼下的,接力啦。。回答回答了:)
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 13:24:31
3楼
软启动器和变频器的原理根本不同
一个是调节电压大小来调速;一个是调节电源频率大小来调速
回复
l340023
2010年04月10日 19:18:54
4楼
1. 首先变频是改变频率启动和运行 而 软启动 是改变电压启动和停车 不运行(一般带有旁路)

2.变频器的价钱太贵 而软启动便宜

3.软启动更加适合用于无载启动
回复
y502x
2010年04月10日 22:09:53
5楼
软启动只短时工作,变频器要长期稳定工作.
回复
花落处
2010年04月10日 23:25:21
6楼
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
软启动器用于需降压启动和停止的场合。电极的转速不变。变频器用于需要调速、调压的地方,其输出电压频率决定电机转速。
软启动和变频器最大的区别就是变频器可以任意设定运行频率,而启动器只起到软起软停作用。
变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,同时使电机启动转矩达到其最大转矩,即变频器可以启动重载负荷。
软启动只改变输出电压,不改变频率,也就是不改变电机运行曲线上的n0,而是加大该曲线的陡度,使电机特性变软。当n0不变时,电机的各个转矩(额定转矩、最大转矩、堵转转矩)均正比于其端电压的平方,因此用软启动大大降低电机的启动转矩,所以软启动并不适用于重载启动的电机。
回复
lingxuct
2010年04月11日 10:31:32
7楼
支持楼上!

软启动只是降低电压(减小电流),防止过电流的时间太长,如果软启动把电流限制在额定值,就很难把电机(带负载)起动起来,其原因是起动转矩不能达到额定转矩。

变频器与软启动不同,在电机起动过程中,它可以把电流限制在额定值附近,而起动转矩可以达到额定转矩!当电机转速从0向额定值变化过程中,变频器可以把输出频率从额定转差(计算得出)自动往50HZ变化,作一个比喻:转子由静止到额定转速的变化中,定子的电磁推力基本不变(软启动做不到这点),一直到转速达到额定值时,才自动回到负载的反向转矩自动调节过程。

虽然变频器的成本比软启动高,但变频器在起动过程的功率因数高很多,运转中更不用说了,这是软启动所不能及的。
回复
daming26
2010年04月11日 16:09:22
8楼
谢谢各位:kiss:
回复
kukuspace
2010年04月12日 10:13:38
9楼
软启动说白了就是串可变可去电阻启动,电阻消耗能源,不节能。
变频器变电压频率。
回复
changxingyuanke
2010年04月12日 11:23:08
10楼
感谢6楼和7楼 学习了
回复
qiqi19801209
2010年04月12日 15:46:36
11楼
变频主要调速,干启动和停止是兼职;
软启动:只关注启动停止;
回复

相关推荐

APP内打开