现在变频装置和软启动装置应用很普及了。有那位高手知道如何计算变频装置或者软启动装置条件下的电动机启动计算方法,或者书籍。告知大家,不胜感激!
现在变频装置和软启动装置应用很普及了。有那位高手知道如何计算变频装置或者软启动装置条件下的电动机启动计算方法,或者书籍。告知大家,不胜感激!
2楼
我也不是很清楚,这种是近几年才大量应用的新技术,我们以前在学校的时,书中都是一笔带过。
回复
3楼
问得太笼统,是启动电流?是启动转矩?还是启动时间?
变频器的启动电流约是额定电流的1.5倍,在1.5倍的状态下可承受1分钟。
软启动的启动电流约是额定电流的3-4倍。
回复
4楼
我指的是:
启动时母线电压、电机启动转距、启动时间如何计算,如果大电机,谐波如何计算? 我真对的是风机水泵类负载,不是衡转矩负载。
谢谢了!
要是太多要讲解,告诉我书名也行!
回复
5楼
变频器的启动电流约是额定电流的1.5---2倍,在1.5倍的状态下可承受1分钟。
软启动的启动电流约是额定电流的3-4倍。
两种启动均有限压、限流模式,可以根据需要来定,一般风机、水泵类按限压参数设置。
回复
6楼
西普电气有限公司在软启动方面做的不错,你可以咨询一下。我们单位有很多西普的软启动设备。
回复