电动慢开门,软启动,变频器在反渗透系统中的应用
xxxgf000
xxxgf000 Lv.4
2007年09月12日 08:35:33
来自于水处理
只看楼主

在反渗透系统设计中,尤其是比较大的系统中,常常要考虑高压泵启动时对电网的冲击以及水锤问题等,因此工程公司设计中常常要用到电动慢开门,软启动,变频等,大家来讨论一下用这三种控制的优缺点吧。

在反渗透系统设计中,尤其是比较大的系统中,常常要考虑高压泵启动时对电网的冲击以及水锤问题等,因此工程公司设计中常常要用到电动慢开门,软启动,变频等,大家来讨论一下用这三种控制的优缺点吧。
xxxgf000
2007年09月14日 09:38:28
2楼
做纯水的水友们怎么不来说几句啊,大家各自说说自己的经验,我现在将部分变频和软启动的论点转载一部分到这里,大家在此基础上各抒己见吧,欢迎踊跃发言。
回复
xxxgf000
2007年09月14日 09:53:39
3楼
变频和软启动两种设备都是通过改变电源频率对电动机实现速度控制。区别在于:软器的调节幅度大,时间短,只能在50HZ稳定运行,不能在0~50之间稳定,所以只能用于设备的启动控制;变频可以在0~50HZ之间任意调节和运行,特别实用于需要变速运行的设备。

软启动只能在启动是作用以电机,而变频器却能在运行中作用于电机。


两者各有特点,就看你需要如何。所谓软启动,当然主要用在电机启动过程,变频器则主要运用在电机运行中,虽然变频器设计的可以在启动时有较大的启动力矩,但是当带重载启动时就显示出不足。如果不是重载,则可以通过调整变频启动时的上升时间来延长启动时间,从而减少对电网的冲击!


软启动只能在启动是作用以电机,启动结束后即可退出运行。而变频器除了具有软起的功能外,在运行状态下可对电机进行转速的控制调整。



回复
xxxgf000
2007年09月14日 09:53:53
4楼
变频器的优势;
A、 可以对电动机的起动与停止施加影响;
B、 有恒定的电压——变频关系;
C、 对机器、负载及电网的冲击较小;
D、 可以调整电动机速度。
变频器的不足:
A、 价格高;
B、 存在电磁兼容问题,通常需要配合滤波器共同使用。
结论:变频器被日益普遍使用,但非一定要在所有场合都应用变频器,可以通过使用软起器来节省大量投资。使用变频器的最大好处是能提供电动机调速功能。
软起动器的优势:
A、 可以对电动机起动与停止施加影响。
B、 可以实现对机器、负载及电网的最小冲击。
C、 比变频器便宜得多。
D、 比星三角起动器尺寸小很多。
E、 安装简单。
F、 没有电磁兼容性问题。
不足:无法进行调速。
结论:软起动可以减少对电动机、电器及电网的冲击,价格相对较低。
回复
xxxgf000
2007年09月14日 09:56:23
5楼
软启动是启动是有用,改变电机电压,电机正常运行是软启动退出;变频器改变频率启动,运行中可调节



在大电机须满载运行时用软起动经济


软启动器只在启动、停机电动机时有用,启动完成后可转道工频运转。变频器在启动完成后,可根据需要调频,达到经济节能运行,比如泵类负载可根据供水压力调节泵速,风机类负载可根据风量调节电动机的速度。

另外,在一些传送机构中,可以轻松实现调速。


软启动和变频器的最大区别应该是一个能调速而另一个不能调速。


软启动:只调整电压,不能调节频率
变频器:既能调节电压,又能调节频率


1.变频器
变频器可以在电动机从启动到正常运行再到停机的每一次运行循环中,对转速、扭矩和功率等所有相对变量进行精确控制;另一个重要的优点就是其控制设备为静态,即没有移动部件。其可靠性因而也提高了,维护工作量很小。
  然而,变频器的缺点是前期投资成本相对过大,这一点限制了其在很多领域的应用,尤其在那些正常运行中实际上并不要求定时控制的设备中的应用。
  不过,随着技术的不断更新以及价格的下降,变频器已经赢得了很大的市场。
2.软启动器
  软启动器于20世纪70年代末到80年代初投入市场,它与变频器相似,同样以电子和可控硅为基础。可以这样说,它填补了星-三角启动器和变频器在功能实用性和价格之间的鸿沟。采用软启动器,可以控制电动机的电压,使其在启动过程中逐渐地升高,很自然地限制启动电流。这就意味着电动机可以平稳地启动,机械和电应力也降至最小;该装置还有一种附带的功能,即可用来“软”停机。
  由于该启动器采用电子式电路,可以相对比较容易地通过安全和事故指示灯增强其基本功能,改善电动机的保护,简化故障查找,如失相、过电流和超高温保护,以及正常运行、电动机满电压和某些故障指示。象斜坡电压和初始电压等所有设定值都可以很容易地在启动器面板上设定。
  另外,软启动器除了完全能够满足电动机平稳启动这一基本要求外,还具有很多优点,比如可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单。
  然而软启动器仍有一个缺陷,那就是不能长时间用于启动扭矩要求很高的电动机驱动装置上。这种局限性主要因为,软启动器实际上是靠将自身电压斜坡式抬升至最大值(而在停机过程中又逐渐下降至设定的关机水平)来完成工作。由于扭矩与电压平方成正比,连接电动机不能从一开始就达到最大扭矩,因此,软启动器更适合于水泵、风扇、传送带、电梯等轻型易启动的设备。
回复
xxxgf000
2007年09月17日 14:25:46
6楼
怎么没有人来跟帖呀,我想知道高压泵用软启动是不是就不用电动慢开阀了,一个做电器的朋友告诉我,软启动只能延迟8-3-10秒,而电动慢开阀可以延迟30秒,所以很多工程公司用电动慢开阀而不用软启动。谁能告诉我反渗透延迟多少秒就可以满足系统要求了。
回复
tangxing498
2007年09月22日 22:52:50
7楼
大概二十秒就够了。一般用慢开门的就不用软启动了。
回复

相关推荐

APP内打开