请评论下软启动和变频启动之间的区别,还有费用的差距
shn6888060
shn6888060 Lv.2
2007年05月30日 20:21:34
只看楼主

请各位大哥评论下软启动和变频启动之间的区别,还有费用的差距

请各位大哥评论下软启动和变频启动之间的区别,还有费用的差距
my小机灵鬼
2007年06月05日 23:47:37
2楼
怎么没人回答?我也想知道
等待
回复
岛泉
2007年06月06日 10:21:28
3楼
软启动器和变频启动器都能软起动,变频器能软起又能改变工频(电机转速),需要改变电机转速的用变频器.不需改变转速的15KW以上的电机(看变压器的容量定)用软起动器,软起动器的价格低于变频器.
回复
hyderfas
2007年06月06日 11:41:32
4楼
1、软启动器可以将电机从零至额定转速无级别的启动,对电网无冲击电流。
2、软启动器启动后只能在50Hz额定频率下运行。
3、软启动器可以接收外部指令停机、启动、换向(即正反转转换),有的具备直流制动功能,快速停止电机,然后反转。
4、变频器除具有软启动器所有功能外,还具有软启动器没有的功能:
4.1可以在0-50Hz之间任何一个频率下运行,即可以在零至额定转速之间任何速度运行。(当然,尽量不要在超低速下长期运转,一般在20%-100%运行对变频器的寿命比较好)
4.2可以接收外部通信指令或开关量指令进行停机、启动、正反转转换、速度调整等功能,如根据风压、风量变送器的信息调整风机速度,根据水压、温度等调节水泵转速,根据人的数量、重量调节电扶梯的速度等,以达到节能效果。
5、变频器的价格比软启动器贵30%以上。
回复
wzfff8@co163
2007年06月06日 13:31:15
5楼
如果控制方式中涉及到调整电机的转速和输出转矩,就要考虑用变频器了。
回复
nasdaq82
2007年06月06日 15:31:32
6楼
3楼和4楼讲的挺详细,我以前还真的不清楚。
多谢!
回复
xuwen19812003
2007年07月03日 22:23:10
7楼
3楼和4楼讲的挺详细,我以前还真的不清楚。
多谢!
回复
jisheng1208
2007年07月04日 15:46:33
8楼
4楼说的很好,我只说一点,"四楼第二条:软启启动结束时,电机只能工频运行"
其实软启分两种,一种是旁路型的,启动结束后,软启切换至主回路工作,软启停用待机,这样电机工频工作,软启可启动其它电机,实现一拖几台电机控制;
另一种叫直通型的,启动结束时,电机供电仍由软启输出,所以只能一拖一;
这样可以看出旁路型软启工作的时间短,直通型的是连续工作的,但这两种软启都具有可设定启动结束时工作频率的,比如40\45Hz.所以单纯说软启不能像变频器一样在低于50Hz以下工作是不准确的.
不当之处欢迎同行指正
回复
hyderfas
2007年07月04日 16:03:08
9楼
我同意8楼的旁路和直通运行方式的意见,但可以在50Hz以下运行就不对了,软启动跟变频器的最大差别就是:软启动不改变频率,只通过可控硅之类的电子元件改变电压进行无级启动的。所以在启动过程中,软启动器输出的频率永远为电源频率。而变频器的启动是既改变频率,也可以改变电压,频率改变电机转速,改变电压为适应转动力矩。所以变频器比软启动器的功能强大很多。