关于无功补偿柜的补偿功率因数问题
suiyiccc
suiyiccc Lv.2
2007年11月06日 09:38:35
只看楼主

我单位630KVA变压器输出后采用低压分12路补偿,在补偿柜前装有山东力创产综合电测仪,当无功补偿柜不投入时,电测仪上显示功率因数为0.9,当手动投入电容组,每投一路,三相电综合测量仪显示的功率因数就下降一定数值,三相电综合测量仪工作正常。但补偿柜的自动补偿控制仪在自动时显示功率因数每增加一路数值往上升。减一路数值往下降。望各位大侠多多指教。

我单位630KVA变压器输出后采用低压分12路补偿,在补偿柜前装有山东力创产综合电测仪,当无功补偿柜不投入时,电测仪上显示功率因数为0.9,当手动投入电容组,每投一路,三相电综合测量仪显示的功率因数就下降一定数值,三相电综合测量仪工作正常。但补偿柜的自动补偿控制仪在自动时显示功率因数每增加一路数值往上升。减一路数值往下降。望各位大侠多多指教。
免费打赏
xuminghui1226
2009年09月21日 11:37:59
2楼
这个有点难!
有点说不通!
回复
lingxuct
2009年09月21日 11:52:47
3楼
发霉的帖子挖出来了,还“有点说不通”?
“三相电综合测量仪显示的功率因数就下降一定数值,三相电综合测量仪工作正常”的话是前后矛盾!功率因数下降本身就错的,错了的东西还说成“工作正常”?!
回复
dt-zhr
2009年09月21日 14:35:49
4楼
是不是过补啦 还有你的接线是否正确
回复
liyuejun202
2009年09月22日 22:58:22
5楼
综合电测仪电压与电流的相位接错了会出现这种情况
回复
liuxin19840724
2009年09月23日 08:33:36
6楼
相位搞错了,查一下相位
回复