有一大型商场,建筑面积36000平方米,共三层,每层分三个防火区,按规范计算需9个干式报警阀,请教这9个报警阀设置位置是集中还是分设在各防护区内,该商场需设灭火器吗?

有一大型商场,建筑面积36000平方米,共三层,每层分三个防火区,按规范计算需9个干式报警阀,请教这9个报警阀设置位置是集中还是分设在各防护区内,该商场需设灭火器吗?
免费打赏
小小法师
2004年12月15日 11:11:31
2楼
报警阀设置位置还是集中好,便于管理,最好设在值班室附近。你说的灭火器是指消火栓吗,如果是,那是一定要设的。这一点规范有规定。
回复
zhangfeng2004
2004年12月21日 15:28:28
3楼
报警阀应该集中设置,你说的灭火器是指干粉灭火器吧?干粉灭火器一定要的。
回复
corelli
2004年12月21日 16:20:43
4楼
大型商场采用干式报警阀,要小心!
报警阀后官倒的容量是有限制的!
报警阀分设可以较少阀后容积!
估计九个报警阀是不够的!
采用十八个如何?
在一楼分三个地方设!

建议采用预作用式报警阀!
回复