消火栓屋顶稳压系统水泵吸水管的问题
晴空万里无云
2016年06月06日 11:51:24
只看楼主

原设计稳压系统的吸水管从屋顶水箱单独进管,施工时改为与消火栓的屋顶水箱引入管网的引入 管合用,请问这样施工是否合理?

原设计稳压系统的吸水管从屋顶水箱单独进管,施工时改为与消火栓的屋顶水箱引入管网的引入 管合用,请问这样施工是否合理?

QQ图片20160606114357.png


IMG_20160511_103508.jpg


IMG_20160511_095404.jpg

免费打赏
lufei
2016年06月06日 13:45:55
2楼
这样一来就相当于增压稳压泵组只有一根吸水管。可靠性下降。
回复
jiadan302
2016年06月06日 17:58:12
3楼
同意楼上说法。楼主发的偏心大小头的照片想表达什么意思?