[问题探讨]应急照明灯到底应该怎么控制?
tianshaoyi
tianshaoyi Lv.7
2016年05月25日 07:50:23
只看楼主

最近,一本《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》的书在回答应急灯可否采用停掉市电的办法启动时,既讲消防应急照明与疏散指示标志属于消防用电,需要按照消防供电等级要求供电,又说可以但不建议采用切除市电的方式来点亮应急照明。以这样明显的自相矛盾来答疑解惑似乎只能让人越来越惑。 表面看这样说似乎既不违反《建筑设计防火规范》,又不违反《消防应急照明和疏散指示系统》,但稍一分析就露出马脚:如果说可以停掉市电,而且是消防主电源,还剩一个蓄电池备用电源,能满足一二级负荷的供电要求吗?明显属于三级负荷,而且持续供电时间有限,岂不违反了《建筑设计防火规范》关于负荷等级的规定?如果说不建议停掉市电,就是说火灾状态下,可以不使用自带蓄电池电源,直接市电供电,是不是又违反了《消防应急照明和疏散指示系统》第6.3.5条“应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态”的规范条文?

我很理解作者面对这样一个让人左右为难的问题,所表现出的无奈,但既是一本答疑解惑的书,在大是大非面前,就不应该通过这样似是而非的说法敷衍了事。必须找出产生这种现象的原因,给大家一个明确的说法。本人试对这一问题做出解释,望同行不吝指正。
高层建筑的应急照明系统一般根据其建筑类别,采用一、二级负荷供电(GB50016-2014第10.1.1,10.1.2条),而不同供电电源负荷级别的划分标准应符合国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定(GB50016-2014第10.1.4条)。于是,一类高层建筑应急照明系统采用双重电源供电,二类高层建筑采用双路电源供电。为了解决应急照明双电源转换时间不应大于5S的规定(JGJ16-2008第13.8.5条),大多数设计人员也采用应急灯自带蓄电池的做法(包括第二电源采用集中蓄电池的型式)。同时,火灾报警系统对应急照明系统的控制方式大都采用标准图集(例如97X601,12D11等)。
显然,这样做是符合现行规范要求的(《消防应急照明和疏散指示系统》第6.3.5条除外),审图应该没有问题。但是,有时却遭到消防队某些人员的反对,他们要求火灾时必须停掉市电,以使应急灯自动点亮。我们来分析一下,这种做法是否符合规范要求。
1. 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。(GB50016-2014第10.1.6条)
2.停掉市电,只剩一个蓄电池,不满足一、二级负荷的供电要求,一个电源只能叫三级负荷。
3. 普通标准蓄电池(包括EPS所用的蓄电池)的使用寿命约为3~4年,超期就必须更换,实践证明能做到按期更换的毕竟非常罕见。而且蓄电池持续供电时间有限,随着使用年限的增加,越来越短。可见蓄电池相对市电其可靠性必将大打折扣。
显然,这种做法不符合“当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏”的规定,所以不符合规范要求。
但当我们深入分析时,却发现消防队的要求虽有违规问题,但却具有一定的合理性。在火灾情况下应急照明线路直接采用220/380V的电压,对手持水枪的消防队员来说显然是一个极大的威胁,如有漏电则威胁到他们的生命。而且应急照明系统属于消防用电,火灾时不允许切除,过载、漏电都不能断电,在这种情况下,消防队员的人身安全如何得到保障不能不成为我们继续研究的课题,这也是《消防应急照明和疏散指示系统》作出第6.3.5条规定的原因,到这里,我们也就闹清了矛盾的由来。
消防工作应贯彻预防为主、防消结合的方针,所以高层建筑应急照明系统采用安全电压的问题应该成为摆在我国电气工程技术人员以及规范编写人员面前的研究课题。倘真能采用安全电压,以上规范矛盾之处则迎刃而解。正因为如此,在国家没有最新规定的情况下,现阶段图纸审查也只能采用两种做法都让通过,而不可能再考虑违反不违反其他的条文了。
免费打赏
古木叶
2016年06月02日 16:21:10
2楼
本帖最后由 古木叶 于 2016-6-2 16:28 编辑

分析的很有道时非常赞同。国家标准图集99X601已经作废,现在新的图集号是12DX603。同时向您请教一个问题,在12DX603中4-2页中,应急照明灯(带蓄电池)的接法中(见附图),如果火灾信号确认,正常电源失电,应急充电信号线失电,强启线带电,此时,应急照明灯(带蓄电池)是不是同时接收强启线的电和自带蓄电池的电,这样会不会是冲突?
回复
zwx_29
2016年06月02日 16:33:01
3楼
讨论这么多一、二级负荷我觉得没有意义,不要把疏散照明目的给忘了,就是给人疏散的,火灾时满足疏散时间要求就行。我觉得要不低压供电自动点亮,要不切电点亮。现在切电点亮的缺点是蓄电池的管理一般都不到位,最后容易出问题。所以我觉得可以应急照明箱加变压器低压供电自动点亮或者智能疏散比较好。
回复
tianshaoyi
2016年06月30日 11:36:03
4楼
古木叶 发表于 2016-6-2 16:21 分析的很有道时非常赞同。国家标准图集99X601已经作废,现在新的图集号是12DX603。同时向您请教一个问题,在 …对不起,没看到。市电主电源一旦断电,应该首先切换到市电备用电源,关键是这个切换时间,如果小于蓄电池的切换时间,蓄电池就不会投入了,如果大于蓄电池的切换时间,蓄电池首先投入,等市电备用电源切换完后,蓄电池再退出来。可见不冲突。
回复
tianshaoyi
2016年06月30日 11:40:31
5楼
tianshaoyi 发表于 2016-6-30 11:36 对不起,没看到。市电主电源一旦断电,应该首先切换到市电备用电源,关键是这个切换时间,如果小于蓄电池 …在要求切换时间很短的场所,而切换开关不能满足的情况下,蓄电池就能解决问题,一般蓄电池的切换时间很短。
回复
古木叶
2016年06月30日 13:19:46
6楼
tianshaoyi 发表于 2016-6-30 11:36 对不起,没看到。市电主电源一旦断电,应该首先切换到市电备用电源,关键是这个切换时间,如果小于蓄电池 …也就是这个电源的切换逻辑是由应急照明灯控制的,只要相线或强启线他带电,蓄电池就自动退出,相线和强启线都失电,或者中间备用电源投入间隙失电时,蓄电池投入。请问您有这个应急照明灯的产品说明书或着原理图或者各种方式的接线图吗?我想学习一下。在此先谢谢了。
回复
菜鸟小王
2016年06月30日 15:10:55
7楼
tianshaoyi 发表于 2016-6-30 11:36 对不起,没看到。市电主电源一旦断电,应该首先切换到市电备用电源,关键是这个切换时间,如果小于蓄电池 …哪里有规定消防时要切掉应急照明箱的主回路吗?
回复
tianshaoyi
2016年06月30日 15:28:08
8楼
古木叶 发表于 2016-6-30 13:19 也就是这个电源的切换逻辑是由应急照明灯控制的,只要相线或强启线他带电,蓄电池就自动退出,相线和强启 …特别是发电机备用电源,送电时间较长,用蓄电池很适合。市电(包括强启线)与蓄电池的内部蓄电池是不可能同时接通的,蓄电池内部有一个继电器,强启线与蓄电池接在一通一断的两个节点上,根本不可能同时接通。
回复
欢huan
2016年06月30日 15:35:33
9楼
新手学习,谢谢
回复
tianshaoyi
2016年06月30日 15:45:26
10楼
回复
tianshaoyi
2016年06月30日 16:32:55
11楼