12楼
wboy8759 发表于 2016-5-23 14:46 很常见的。电压谐振——相间(或相对地)过电压——沿面击穿——弧光短路——热效应——烧断或烧缺铜排。支持这种说法!。。。。
回复
13楼
看一看,学习学习!
回复
14楼
柜子边上有黄色,绿色电缆是作何用的?
回复
15楼
绝缘线没有烧,只是裸露的铜母线烧毁。估计裸铜母线处绝缘距离未大于20mm;
回复
16楼
谢谢楼主分享,
回复
17楼
学习了...
回复
18楼
会不会柜内的铜排间隙太小,遇上潮湿天气相间击穿短路,
回复
19楼
观看学习,
回复
20楼
这个是正泰的电容器,柜子里面有8个电容。我觉得是其中一路的熔断器上方(就是熔断器被烧穿的这路)接触不良发热,而接线周围又有积有肥料的尘,控制器控制电容投入的时候引起电压谐振--然后如高手所说:电压谐振——相间(或相对地)过电压——沿面击穿——弧光短路——热效应——烧断或烧缺铜排。
回复
21楼
电流,电压谐波引起线路发热,解决方案是测谐波用LC滤波电路产品,纯电容模式对谐波有放大作用。
回复