哪位大侠帮忙看一下,投入这个补偿柜后,短时间内温度上升很快且已经烧坏好几个保险,是何原因?
哪位大侠帮忙看一下,投入这个补偿柜后,短时间内温度上升很快且已经烧坏好几个保险,是何原因?
![IMG20160515110940706.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/64/59/rBBhH11IAzKAdmW0AAKSfS1WU2k028.jpg)
![IMG20160515111009615.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20160515111208533.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20160515111223171.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20160515111240198.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20160515111256478.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20160515111316263.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20160515111335284.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
熔断器的额定电流选择时应当是电容器的额定电流1.35倍,
回复
13楼
fitman 发表于 2016-5-19 16:57 从图中看,所加电抗器应是最少抗5次及以上的谐波。也就电抗率不少于4.5%,因此对于5次及以上谐波,补偿支 …请教版主,应如何整改确保补偿柜能投入使用
回复
14楼
fitman 发表于 2016-5-19 16:57 从图中看,所加电抗器应是最少抗5次及以上的谐波。也就电抗率不少于4.5%,因此对于5次及以上谐波,补偿支 …楼主厉害,你是如何看出是抗3次还是5次谐波的呢?
回复
15楼
支持版主的说法,电抗器本身发热
回复
16楼
小林电气 发表于 2016-5-20 11:01 熔断器的额定电流选择时应当是电容器的额定电流1.35倍,1.35偏小了。
回复
17楼
laodongzhe186 发表于 2016-5-22 08:43 请教版主,应如何整改确保补偿柜能投入使用首先要确保熔断器选择正确,1.5倍额定电流。发热问题没办法。如果你是业主,那就把后检修门打开吧(我还建议过再加风扇在后面吹),是否这样做,你们看着办吧。
回复
18楼
电气书生 发表于 2016-5-22 10:45 楼主厉害,你是如何看出是抗3次还是5次谐波的呢?呵呵,我可没看出是抗3次还是5次。只是说最少抗5次及以上。
回复
19楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
20楼
你字电容柜电抗多,一年的损耗够老板买个小轿车了
回复
21楼
应该是电抗率选得不对,我也见过这种情况。找个无功补偿的厂家检测一下谐波次数,然后配相应的电抗器。
回复