算上防水和防水保护层不就全部一平了吗?
回复
3楼
既然低了 认倒霉吧
一、给承台底标高下卧
二、将桩头四周用混凝土长起来 长的这部分标高同设计标高 然后做防水 难度大了点
回复
4楼
桩顶需要高出承台混凝土标高5cm,是规范确定要求。
回复
5楼
楼上正解,应该是10公分,施工方便降到5公分,。
回复
6楼
没看明白什么意思?图示做法有什么特别?
回复
7楼
mony31 发表于 2016-4-12 08:55 算上防水和防水保护层不就全部一平了吗?前辈,我们这是做完了防水跟防水保护层之后,桩头跟保护层齐平了,做成这种形状是为了增大接触面积吗?
回复
8楼
甲方施工员 发表于 2016-4-12 09:26 既然低了 认倒霉吧 一、给承台底标高下卧 前辈,我们这是做完了防水跟防水保护层之后桩头跟保护层齐平了,做成这种形状是为了增大桩头接触面积吗?求指教
回复
9楼
土木小苏 发表于 2016-4-13 08:39 前辈,我们这是做完了防水跟防水保护层之后桩头跟保护层齐平了,做成这种形状是为了增大桩头接触面积吗? …不建议这么做 这么做的弊端就是容易漏水 桩头防水是关键 其实吧 和桩头接触面积无关 关键干完不漏水
回复
10楼
没看明白,桩头低了验收能过?应该有设计确认的补救措施吧
回复
11楼
好资料,看过了,顶楼主一个,谢谢楼主分享了。
回复