超高层电气竖井内插接式母线怎么连接好
登月
Lv.7
2016年04月06日 11:40:02
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
超高层电气竖井内插接式母线怎么连接好,即插接式母线与母线之间要不要做柔性连接,或者是隔几层做个柔性连接,以防止摇晃对插接式母线接头造成松动而产生故障。
超高层电气竖井内插接式母线怎么连接好,即插接式母线与母线之间要不要做柔性连接,或者是隔几层做个柔性连接,以防止摇晃对插接式母线接头造成松动而产生故障。
免费打赏
相关推荐
住宅建筑电气竖井内敷设电缆须注意什么?
供配电技术
2013-07-01 13:27:02
住宅建筑电气竖井内敷设电缆须注意
供配电技术
2013-04-11 15:08:09
电气竖井内的插座布置要求及方法
供配电技术
2012-04-19 13:12:45
大型商业电气竖井(电气间)数量和大小
供配电技术
2011-12-08 23:29:45
高层建筑电气竖井防火封堵有什么简便办法?
供配电技术
2011-08-02 08:30:25
电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?
供配电技术
2011-04-13 16:35:43
电气竖井应该远离那些设施啊?求助
城市规划设计
2011-01-20 14:00:30
04D701-1电气竖井设备安装
建筑资料库
2010-11-13 18:33:42
什么时候甬道电气竖井,应该注意什么
成套电气设备
2009-11-24 20:53:41
方案阶段电气竖井的布置问题
供配电技术
2009-11-13 11:19:12
电气竖井到底是个什么东西
供配电技术
2009-04-07 08:57:41
电气竖井内是否一定要设接地干线?
防雷减灾
2009-02-22 18:04:30
桥架安装在电气竖井里可不可以不用支持架
防雷减灾
2008-10-30 10:58:08
电气竖井内设置了PE接地干线,配电箱之间的电缆还需要PE线吗?
供配电技术
2008-08-30 10:56:39
关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问
防雷减灾
2008-05-13 13:38:54
请教三十层酒店式公寓每层十一户每户8KW电气竖井
供配电技术
2007-09-05 23:37:05
请问大家电气竖井你们一般是多大面积??
供配电技术
2007-08-31 12:56:29
《电气竖井设备安装》绝缘穿刺线夹规格表的准确性??
电气资料库
2007-05-26 00:24:59
多层住宅中电气竖井的布置
供配电技术
2007-04-27 10:08:09
请教高层电气竖井大大小
供配电技术
2007-04-21 16:17:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开