请教各位老师,消防应急照明和疏散系统中,集中电源的一个问题
uemcdnnt
uemcdnnt Lv.2
2016年03月24日 11:24:56
只看楼主

请教各位老师了,消防应急照明和疏散系统中,集中电源集中控制系统和集中电源非集中控制系统中,那个集中电源单指蓄电池呢,还是可以用发电机备用电源作为集中电源。

请教各位老师了,消防应急照明和疏散系统中,集中电源集中控制系统和集中电源非集中控制系统中,那个集中电源单指蓄电池呢,还是可以用发电机备用电源作为集中电源。
免费打赏
diaolanxieyang
2016年04月07日 22:17:56
2楼
指的是蓄电池组,不是发电机组。
回复
xdr199127chq
2016年04月08日 10:01:17
3楼
楼上正解,
回复
cnhanhan
2016年04月10日 01:41:26
4楼
消防疏散应急的要采用集中电源的话,使用的灯必须不带电池那种。很好的方案,但是很多人不知道系统原理,所以选择了带蓄电池的等简单些,脱扣就亮。
回复
cnhanhan
2016年04月20日 22:53:34
5楼
集中电源指的是UPS、EPS、柴油发电机组供电。这样的话灯具就不要用带蓄电池的,不然联动后就不亮了。当然线路接法使用的电气设备也不一样。
回复
star200725
2016年06月14日 17:47:51
6楼
很实用。谢谢!
回复
binghuo
2016年06月17日 08:28:30
7楼
集中电源一般指的是UPS、EPS,光发电机不行,发电机启动需要时间
回复
quedelxf
2016年06月20日 17:08:32
8楼
支持楼上,我这项目就是用的EPS系统,电池供电
回复
我是根根
2016年12月01日 11:04:05
9楼
这么说,应急母线供电(双电源引入)也不能算有效的“集中电源”了,应急母线通常是发电机或者两一个高圧回路供电的。
回复
co1472444778534
2016年12月05日 12:31:03
10楼
谢谢楼主无私分享
回复
智能建筑一体化
2018年01月10日 09:05:10
11楼

采用自带蓄电池供电方式的非集中控制型系统 non-central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by self contained battery

灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式的非集中控制型系统,由应急照明配电箱、自带电源非集中控制型消防应急灯具及相关附件组成。


采用集中电源供电方式的非集中控制型系统 non-central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by centralized battery

灯具的主电源和蓄电池电源采用应急照明集中电源供电方式的非集中控制型系统,由应急照明集中电源、集中电源非集中控制型消防应急灯具及相关附件组成。


采用集中电源供电方式的集中控制型系统 central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by centralized battery

灯具的主电源和蓄电池电源采用应急照明集中电源供电方式的集中控制型系统,由应急照明控制器、应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急灯具及相关附件组成。


采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统 central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by self contained battery

灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统,由应急照明控制器、应急照明配电箱、自带电源集中控制型消防应急灯具及相关附件等组成。



专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836 