“关于钢筋允许偏差,是否可以按照钢筋偏差上限,而减少一部分钢筋数量”,比如楼板的受力钢筋是间距100mm,按照规范要求可以偏大10mm,那现场都按照110mm施工是否正确?请各位给予帮助:handshake
“关于钢筋允许偏差,是否可以按照钢筋偏差上限,而减少一部分钢筋数量”,比如楼板的受力钢筋是间距100mm,按照规范要求可以偏大10mm,那现场都按照110mm施工是否正确?请各位给予帮助:handshake
3楼
“关于钢筋允许偏差,是否可以按照钢筋偏差上限,而减少一部分钢筋数量”,比如楼板的受力钢筋是间距100mm,按照规范要求可以偏大10mm,那现场都按照110mm施工是否正确?请各位给予帮助
不要误解规范,规范不是给你用来偷工减料的,规范是用来约束施工的,没有那个准的都能干到100,没有上下浮,你会产生很多返工
回复
4楼
就想讨论一下,其实规范在主控项目中有规定,就是钢筋数量不能减少,但是钢筋偏差可以在规范要求范围内,不知道我这样理解是否正确。
回复
5楼
只要你能做到规范范围以内 其他就是你自己的想法
回复
6楼
你这整体的钢筋用量就少了,结构的强度也就达不到标准了
回复
7楼
现在经济环境这么差,钢材才多少钱一吨,大厂出的不到2000元/吨,一个1M左右的筏板基础,楼主拼死拼活省了一吨钢材不到2000元,而你要承担结构终生制这个责任,望楼主三思
回复
8楼
liudong.5168 发表于 2016-3-15 09:15 就想讨论一下,其实规范在主控项目中有规定,就是钢筋数量不能减少,但是钢筋偏差可以在规范要求范围内,不 …正确,你这种思路叫做负差施工,很早之前就有单位提出这种做法啊,但是管理成本太高。
回复
9楼
你的说法是可行的,但是够麻烦
回复
10楼
wangjiyiok 发表于 2016-3-15 11:45 正确,你这种思路叫做负差施工,很早之前就有单位提出这种做法啊,但是管理成本太高。我没哟理解您的意思,能解释一下吗,负差施工?
回复
11楼
要是你能让工人把间距都控制在上限,那只能说明你管理厉害,但是,工人的成本上来了
回复
12楼
liudong.5168 发表于 2016-3-15 12:34 我没哟理解您的意思,能解释一下吗,负差施工?如:柱截面允许偏差(-5,+8),截面500mm的柱子做到按照负5偏差施工,495即可,规范允许,且节约砼。工厂化加工可行,像钢筋、钢板,实际到场的肯定都是刚刚达到允许的最小值。施工现场手工活,要这么做挺别扭的,如钢筋间距,要按负差施工,一根根的排可能就不是整数了,模板的定位放线也是,指望工人做到这么精细,还不上天了。
回复