只看楼主

防火墙左右两侧,一侧戊类厂房,一侧配电室,厂房是否可以不设消火栓?厂房和配电室算一个单体,由防火墙分隔为两个防火分区。但是厂房大于300平,体积也大于5000,配电室占单体总面积大于10%,单体算丙类。配电室不适合设消火栓,而厂房为戊类,所以想问下,由防火墙分隔,防火墙上无门窗,厂房是不是可以不设置消火栓?请各位大神帮下忙

防火墙左右两侧,一侧戊类厂房,一侧配电室,厂房是否可以不设消火栓?
厂房和配电室算一个单体,由防火墙分隔为两个防火分区。但是厂房大于300平,体积也大于5000,配电室占单体总面积大于10%,单体算丙类。
配电室不适合设消火栓,而厂房为戊类,所以想问下,由防火墙分隔,防火墙上无门窗,厂房是不是可以不设置消火栓?请各位大神帮下忙
免费打赏
lock0570
2016年03月10日 08:58:14
2楼
单体算丙类了,那就得设置了
回复
lufei
2016年03月10日 10:22:58
3楼
1、既然楼主已经说明了厂房占地面积大于300平方米,那就应按GB50016-2014第8.2.1条设置室内消火栓。
2、配电室不适合用水消防是指带电时,室内消火栓还是应设置,只是不应设置在配电室内部。
3、个人认为配电室定性为丙类厂房值得商榷。
回复
zidane19882007
2016年03月10日 23:10:33
4楼
室内消火栓需要设置,配电室配置二氧化碳灭火器和干粉灭火器,甲方有钱的话 配电间可设置气体灭火系统。
回复
tx
2016年03月10日 23:17:50
5楼
耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙
回复