商业网点被提强条,GB50368-2005第8.5.4条,是否合理
tiary112
tiary112 Lv.3
2016年02月29日 17:29:06
只看楼主

本工程一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。每一商业网点面积均小于300平方米,然后我设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关,被审图公司提了GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要我采用4P开关。大家是否也被提过?商业网点总配电箱采用4P是否有一定弊端?

2016年03月01日 09:09:34
2楼
没人理么?
回复
昌国医院
2016年03月01日 09:44:07
3楼
现在都是采用4P开关,户内住宅必须控制切断零线。
回复
马哈哈
2016年03月01日 10:21:53
4楼
住宅都用4P了 ,别说商业的了
回复
简单信
2016年03月01日 11:08:42
5楼
商业网点属于住宅吗
回复
xinxirong
2016年03月01日 11:15:50
6楼
应该用4P。。。。。。。。。
回复
不小的草
2016年03月01日 13:26:37
7楼
肯定上4P啊:kiss:
回复
fitman
2016年03月02日 09:47:01
8楼
商业服务网点的存在虽然不影响住宅楼的性质,但并不表示能引用住宅套内总开关的强条,审图师的提法有问题。
另一方面,商铺配电一般只预留总开关的配电箱,对这类不知后级配电情况的预留,我们习惯是带RCD的总开关(稳妥的设计),所以一般选用4极带30mA的RCD。
回复
西门最无语
2016年03月02日 09:57:15
9楼
fitman 发表于 2016-3-2 09:47 商业服务网点的存在虽然不影响住宅楼的性质,但并不表示能引用住宅套内总开关的强条,审图师的提法有问题。 …30mA够不?和插座的30mA一样?我也被人提过说商业的也用4P?那是不是办公的也应该用4P?
回复
攻城师49094
2016年03月02日 10:25:47
10楼
tiary112 发表于 2016-3-1 09:09 没人理么?没天理么?
回复
陌上等待
2016年03月02日 10:48:49
11楼
谢谢楼主分享
回复