本工程一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。每一商业网点面积均小于300平方米,然后我设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关,被审图公司提了GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要我采用4P开关。大家是否也被提过?商业网点总配电箱采用4P是否有一定弊端?
每一商业网点面积均小于300平方米,然后我设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关,被审图公司提了GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要我采用4P开关。
大家是否也被提过?商业网点总配电箱采用4P是否有一定弊端?