商业网点被提强条,GB50368-2005第8.5.4条,是否合理
tiary112
tiary112 Lv.3
2016年02月29日 17:29:06
只看楼主

本工程一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。每一商业网点面积均小于300平方米,然后我设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关,被审图公司提了GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要我采用4P开关。大家是否也被提过?商业网点总配电箱采用4P是否有一定弊端?

2016年03月02日 14:22:57
12楼
审图师的提法有问题。
回复
轩陌
2016年03月02日 17:17:28
13楼
谢谢楼主分享
回复
aquarius850205
2016年03月02日 17:41:22
14楼
是不是这样,隔离+带漏电的4P
回复
aquarius850205
2016年03月02日 17:43:00
15楼
漏电:300mA
回复
小郑郑
2016年03月03日 08:06:19
16楼
不错的资料感谢楼主的分享,辛苦了
回复
勇者无疆
2016年03月03日 08:19:06
17楼
现在基本上都要4P,断开三项和中性线