商业网点被提强条,GB50368-2005第8.5.4条,是否合理
tiary112
tiary112 Lv.3
2016年02月29日 17:29:06
只看楼主

本工程一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。每一商业网点面积均小于300平方米,然后我设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关,被审图公司提了GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要我采用4P开关。大家是否也被提过?商业网点总配电箱采用4P是否有一定弊端?

summer200201
2016年03月03日 08:32:49
22楼

个人认为审图单位的提法有问题。
回复
xingye8860
2016年03月03日 08:33:46
23楼
谢谢楼主分享
回复
陌上等待
2016年03月03日 08:54:38
24楼
谢谢楼主分享
回复
maomaohello
2016年03月03日 09:09:22
25楼
谢谢楼主分享
回复
ytx_1314
2016年03月03日 09:13:44
26楼

现在都是采用4P开关,户内住宅必须控制切断零线。
回复
电气专业一小卒
2016年03月03日 09:22:49
27楼


个人认为审图单位的提法有问题。
回复
轩陌
2016年03月03日 10:16:10
28楼
谢谢楼主分享
回复
chengzhexin
2016年03月03日 10:19:54
29楼
审图提了,你直接把3改成4就得了,这个实在是小事情......