如题,北方的配电室到底需不需要采暖呢?如果有工程实例,能让我看看么
如题,北方的配电室到底需不需要采暖呢?如果有工程实例,能让我看看么
2楼
不需要,本身设备就散热,也没有防冻需求。
回复
3楼
没人值班不需采暖;有人值班的话需要采暖,要计算设备散热量。
回复
4楼
我在哈尔滨,配电室有采暖的温度要求的,需要设置采暖!
回复
5楼
crystaljiang111 发表于 2016-2-29 14:10 我在哈尔滨,配电室有采暖的温度要求的,需要设置采暖!那采用什么方式采暖呢?是暖气片么?暖气片会不会有漏水的隐患呢?
回复
6楼
应该有值班温度要求吧
回复
7楼
不需要,本身设备就散热
回复
8楼
要看情况,有变压器等发热设备的可以不采暖,如果只是放几个配电柜,没什么发热的,还是要有值班采暖的。
回复
9楼
zzm999999 发表于 2016-3-1 11:09 要看情况,有变压器等发热设备的可以不采暖,如果只是放几个配电柜,没什么发热的,还是要有值班采暖的。就是只有几个配电柜啊,但是配电柜里面的电器元件有电流不是也会发热么?无人值守的话,也需要采暖么?比如配电柜里的开关,电线,应该不会被冻坏吧?
回复
10楼
雨中漫步2015 发表于 2016-3-1 09:00 应该有值班温度要求吧一般用光面管散热器,这里说的是配电室,一般立管阀门都尽量不放在配电室内,只有散热器和支管,配电室下面不能走地沟!
回复
11楼
规范有要求,JGJ-2008《民用建筑电气设计规范》中4.10对暖通及给排水专业的要求。GB50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》中6.3的要求:
6.3.5 在采暖地区,控制室和值班室应设置采暖装置。配电室内
温度低影响电气设备元件和仪表的正常运行时,也应设置采暖装
置或采取局部采暖措施。控制室和配电室内的采暖装置宜采用铜
管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
回复