40m的内走道自然排烟,一端有外窗,另一端封闭。在封闭端吊顶采用百叶风口连接风管直通室外,是否满足自然排烟的要求呢!
40m的内走道自然排烟,一端有外窗,另一端封闭。在封闭端吊顶采用百叶风口连接风管直通室外,是否满足自然排烟的要求呢!
2楼
不满足要求
回复
3楼
规范是可开启外窗 别的都是扯淡
回复
4楼
只能考虑采用机械排烟或者在封闭端设置外窗
回复
5楼
规范是可开启外窗 别的都是扯淡
回复
6楼
张光仁__水暖 发表于 2016-2-22 21:39 规范是可开启外窗 别的都是扯淡请教张工:哪一条规范说做成百叶窗不是一样的效果么?为什么不行:)
回复
7楼
不满足自然排烟要求 原因为:排烟口范围为30m 走道40m 超出了范围
回复
8楼
楼主的做法完全可行。请参考GB50016-2006(目前该规范的暖通专业内容仍然有效)第9.2.1条文解释中明确了“专用排烟口、竖井”等都是有效的排烟设施。而且楼主的百叶风口和风管面积足够的话,效果比什么开窗来的更好、更可靠。
回复
9楼
楼主,你的做法恰恰体现了条文解释中的最后一句话“采用永久性高位自然通风”
回复
10楼
问题是他不可能足够的,有见过比自然开窗面积更大的百叶风口和风管面积,既然这么苛刻的条件都能满足,那不如简简单单开窗了。
规范是可开启外窗 别的都是扯淡
回复
11楼
风管上加个排烟机就是了。
回复