关于消防配电中是否采用矿物绝缘电缆问题
西门最无语
2016年02月21日 21:12:02
只看楼主

根据《建筑防火规范》10.1.10第3 条 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 如果在电井内,消防电缆和非消防电缆分桥架且敷设在电井两侧,消防桥架采用耐火型槽式桥架,是否还采用矿物绝缘电缆?

根据《建筑防火规范》10.1.10第3 条 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
如果在电井内,消防电缆和非消防电缆分桥架且敷设在电井两侧,消防桥架采用耐火型槽式桥架,是否还采用矿物绝缘电缆?

免费打赏
西门最无语
2016年02月21日 21:12:32
2楼
沙发,自己先顶一个
回复
diaolanxieyang
2016年04月04日 21:53:17
3楼
就算是防火型桥架也应该使用耐火电缆
回复
sunnysunb
2016年07月05日 11:47:40
4楼
个人认为,此条不是强条,需要看各地三审机构对此条规范的把握
回复
瘸子电工
2016年07月08日 09:39:26
5楼
我的理解只要是消防电缆与普通电缆敷设在同一电缆井、沟内时消防电缆就必须是矿物绝缘电缆。
回复
lwchn
2016年07月12日 16:55:31
6楼
楼主的问题提的好,正犯愁这个问题!!!
回复
希望在前方
2016年07月20日 06:56:02
7楼
路过,学习一下
回复
vivimonica
2016年12月02日 15:56:17
8楼
没有大神来解答吗?
回复
ch180172
2016年12月14日 16:05:07
9楼
根据《建规》的要求,我认为,只要是在电井内敷设就必须用矿物绝缘类不燃性电缆,可以直接明敷。
回复
太白云渡
2016年12月14日 22:25:54
10楼
规范写的很清楚,只要消防电缆与一般负荷电缆在同一电井内敷设,就应该使用矿物质不燃电缆。
回复
mulao111
2017年06月22日 23:31:23
11楼
共桥架呢,是否也要用矿物电缆
回复

相关推荐

APP内打开